接火杆上已经装过真空开关,然后电缆进高压电房后有高压断路器柜,所以这个终端杆处,个人认为不需要再装跌落保险了,没必要。那么,高压架空线与电缆怎么连接的呢,是不是必须得装一组避雷器,有什么规范要求吗?
接火杆上已经装过真空开关,然后电缆进高压电房后有高压断路器柜,所以这个终端杆处,个人认为不需要再装跌落保险了,没必要。那么,高压架空线与电缆怎么连接的呢,是不是必须得装一组避雷器,有什么规范要求吗?
2楼
装不装跌落(熔丝)开关要看电缆长度,一般电缆在200米以上还是装一付跌落(熔丝)开关好。
架空线易受雷击,在终端杆上需要装避雷器。
高压电缆头与架空线之间需要加连接线,电缆头(户外式)要求密封防水,架空线是铝线时,连接线与电缆头的鼻子要压铜/铝鼻子。
回复
3楼
避雷器是很有必要的
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-10-13 12:22 装不装跌落(熔丝)开关要看电缆长度,一般电缆在200米以上还是装一付跌落(熔丝)开关好。架空线易受雷 …终端杆边上就是高压电房了,电缆很短的。
回复
5楼
来学习一下!
回复
6楼
与电缆连接的两端的架空线路都要安装避雷器 这是规定