箱变内高压柜到变压器用铜排还是电缆连接
小宇123
小宇123 Lv.11
2014年07月09日 16:02:43
只看楼主

单台变压器铜排电缆均可?听我们总工说箱变内有两台变压器,那只能有一路用铜排,另一路必须得用电缆,这是为什么?

单台变压器铜排电缆均可?
听我们总工说箱变内有两台变压器,那只能有一路用铜排,另一路必须得用电缆,这是为什么?
免费打赏
小宇123
2014年07月09日 16:03:37
2楼
如果两路都用铜排也可,但是得加绝缘什么的,造价太高?
回复
lingxuct
2014年07月09日 16:56:12
3楼
箱变内部空间小,高压从真空开关到变压器用电缆安全(电缆引线直接上变压器高压套管)。
回复
lyf830619
2014年07月09日 23:32:21
4楼
如果封闭性绝缘母线还是可以的吧,但是母排站地方啊,是不是箱体放不下?
回复
tsctwlx
2014年07月10日 01:19:51
5楼
严格讲:箱变中变压器室的门和高压出线柜之间要有电气闭锁,只有在变压器门均关上的时候高压柜才能合闸,若在正常运行中有人将变压器室的门打开,高压柜应该跳闸,另外箱变中高压与变压器的连接应该用电缆,
回复
开心老爸
2014年07月10日 05:19:56
6楼
铜排电缆都可以的
回复
chunhuaxingxing
2014年07月10日 09:19:48
7楼
学习了,谢谢
回复
liyongjing12
2014年07月10日 10:59:19
8楼
tsctwlx 发表于 2014-7-10 01:19 严格讲:箱变中变压器室的门和高压出线柜之间要有电气闭锁,只有在变压器门均关上的时候高压柜才能合闸,若 …把变压器门上行程开关的常闭触点串入跳闸回路就行了吧,常开触点串入合闸回路,形成双重电气闭锁
回复
liyongjing12
2014年07月10日 10:59:41
9楼
开心老爸 发表于 2014-7-10 05:19 铜排电缆都可以的我们公司做的都是用的铜排
回复
mr_chen188
2014年07月12日 19:52:42
10楼
...................
回复
huashi1993
2014年07月13日 00:12:35
11楼
电缆很贵。比铜排成本高出很多。
回复

相关推荐