单台变压器铜排电缆均可?听我们总工说箱变内有两台变压器,那只能有一路用铜排,另一路必须得用电缆,这是为什么?
单台变压器铜排电缆均可?
听我们总工说箱变内有两台变压器,那只能有一路用铜排,另一路必须得用电缆,这是为什么?
2楼
如果两路都用铜排也可,但是得加绝缘什么的,造价太高?
回复
3楼
箱变内部空间小,高压从真空开关到变压器用电缆安全(电缆引线直接上变压器高压套管)。
回复
4楼
如果封闭性绝缘母线还是可以的吧,但是母排站地方啊,是不是箱体放不下?
回复
5楼
严格讲:箱变中变压器室的门和高压出线柜之间要有电气闭锁,只有在变压器门均关上的时候高压柜才能合闸,若在正常运行中有人将变压器室的门打开,高压柜应该跳闸,另外箱变中高压与变压器的连接应该用电缆,
回复
6楼
铜排电缆都可以的
回复
7楼
学习了,谢谢
回复
8楼
tsctwlx 发表于 2014-7-10 01:19 严格讲:箱变中变压器室的门和高压出线柜之间要有电气闭锁,只有在变压器门均关上的时候高压柜才能合闸,若 …把变压器门上行程开关的常闭触点串入跳闸回路就行了吧,常开触点串入合闸回路,形成双重电气闭锁
回复
9楼
开心老爸 发表于 2014-7-10 05:19 铜排电缆都可以的我们公司做的都是用的铜排
回复
10楼
...................
回复
11楼
电缆很贵。比铜排成本高出很多。
回复