低压5*35mm的电缆接头连接
huanyuan007
2015年07月20日 10:36:01
只看楼主

两段5*35接头的连接,我想请问一下两段电缆芯的都用35的,但电缆型不同的,即绝缘材料不同能否连接,能的话连接会不会带来不便,需要注意什么。感谢!

两段5*35接头的连接,我想请问一下两段电缆芯的都用35的,但电缆型不同的,即绝缘材料不同能否连接,能的话连接会不会带来不便,需要注意什么。感谢!
免费打赏
ccdq_001
2015年07月20日 10:42:46
2楼
可以接,但长期使用容易发热
回复
寒塘渡鹤影
2015年07月20日 10:47:43
3楼
不建议连接,电阻率不同,宜导致发热不同。
若是铝、铜材质不同,更不应连接。
回复
huanyuan007
2015年07月20日 10:57:11
4楼
电缆芯都是铜芯35mm的,只是绝缘材料不一样
回复
lingxuct
2015年07月20日 11:06:03
5楼
电缆对接,芯线用铜接管压接,为防止接触不良,铜接管内可以搪锡。
回复
hanzhg54
2015年07月20日 13:28:48
6楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-7-20 13:32 编辑 ccdq_001 发表于 2015-7-20 10:42 可以接,但长期使用容易发热都是铜电缆,只要连接好根本不会发热。不是能不能连接的问题,而是连接后怎么使用的问题,因为电缆的型号不同,用途自然不同,比如阻燃电缆和非阻燃电缆连接,当然可以连接,但连接后按什么电缆使用?除非按非阻燃电缆使用。这是考虑问题的逻辑性所在。
回复
hanzhg54
2015年07月20日 13:30:15
7楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-7-20 13:35 编辑 寒塘渡鹤影 发表于 2015-7-20 10:47 不建议连接,电阻率不同,宜导致发热不同。若是铝、铜材质不同,更不应连接。你怎么得出电阻率不同的概念?比如阻燃电缆和非阻燃电缆,电阻率没有不同,只是用途不同,不同型号电缆只要材质相同就可以连接。问题是不同型号的电缆有不同的用途,连接后按哪个用途使用?
回复
beida_energy
2015年07月20日 15:12:12
8楼
规范连接,处理好绝缘!
连接没有问题!
回复
wangzongfei0805
2015年07月20日 15:33:04
9楼
不同绝缘材料散热不同,电缆载流量也不同。你应该计算一下,小的那个载流量是否符合要求。都满足要求,你从低级变高级没人说什么,你从高级变低级出了事都找你。
回复
huanyuan007
2015年07月21日 09:44:28
10楼
好的 感谢:)
回复
巴亚
2015年07月22日 08:59:25
11楼
路过学习的
回复

相关推荐