关于多层地下车库的排烟问题
nengxiewuqing
2012年08月16日 15:18:56
来自于通风排烟
只看楼主

规范提及面积超过2000m2的地下汽车库需要设置机械排烟设施,这个面积如果是单层的好说,直接就设置了,如果是双层的,每层1500m2这改如何是好,如果两层是坡道连接或者是直接汽车电梯上下,这情况大家都怎么弄的,知道设了总归没问题,主要是想明确下需不需要

规范提及面积超过2000m2的地下汽车库需要设置机械排烟设施,这个面积如果是单层的好说,直接就设置了,如果是双层的,每层1500m2这改如何是好,如果两层是坡道连接或者是直接汽车电梯上下,这情况大家都怎么弄的,知道设了总归没问题,主要是想明确下需不需要
免费打赏
nengxiewuqing
2012年08月17日 10:37:58
2楼
我去,这什么论坛啊,人呢都
回复
xiuyu0421
2012年08月20日 10:11:17
3楼
规范没单指单层建筑面积的时候,通常是指整个建筑面积。
回复
biaobiao1456
2012年08月23日 01:53:16
4楼
学习了 我刚接触通风排烟 学习了
回复
zzm999999
2012年08月23日 13:50:21
5楼
要设排烟,规范指总面积。
回复
俗人
2012年08月24日 10:12:40
6楼
按规范设置 建筑面积超2000 设置机械排烟 机械补风
回复
lingxi_cn
2012年08月26日 14:42:16
7楼
机械排烟是要的,机械补风未必,可能自然补风。
回复
没完没了
2012年08月29日 10:13:01
8楼
嗯,学习了,路过走人
回复
snail_yin
2012年08月29日 15:25:13
9楼
这个2000m2指的是地下车库的总面积,和车库分为几层没有关系。