回填土把楼板压坏了 请教如何重新施工
archershaun
2007年01月28日 13:22:53
只看楼主

我从施工方面考虑了以下问题 由于卸土方与回填拉土没有专人协调,导致土方堆载过多,一直堆到地下3层,压坏了地下3层楼板。目前只能安排人员先将土方用铲土机铲走,待土方清理干净后,凿掉破坏的梁板后重新浇筑。一、剔凿楼板前要注意以下问题:1、地下3层的土方要及时清理掉,并加强注意安全。2、清理后在破坏楼板范围内封闭保护,且上下各层该区域内均进行封闭。首层该范围内不得堆放施工材料。3、临时用钢管支顶破坏楼板。各层在破坏区域外层层支顶。

我从施工方面考虑了以下问题

由于卸土方与回填拉土没有专人协调,导致土方堆载过多,一直堆到地下3层,压坏了地下3层楼板。目前只能安排人员先将土方用铲土机铲走,待土方清理干净后,凿掉破坏的梁板后重新浇筑。

一、剔凿楼板前要注意以下问题:
1、地下3层的土方要及时清理掉,并加强注意安全。
2、清理后在破坏楼板范围内封闭保护,且上下各层该区域内均进行封闭。首层该范围内不得堆放施工材料。
3、临时用钢管支顶破坏楼板。各层在破坏区域外层层支顶。

二、剔凿楼板要注意以下问题:
1、剔凿楼板应剔到楼面1/3处。
2、梁视破坏程度剔凿,距柱头应有一定距离。
3、应视实际情况检查梁柱节点区域是否受到破坏,如有破坏必须采取补强措施。(梁柱节点关系到结构框架的整体承载力,必须加以注意,应派专业人员进行检查,防止日后发生重大结构安全事故。)

三、重新进行梁板施工要注意以下问题:
1、模板支撑处的土方必须先夯实。
2、采取有效措施防范砼中的水流到土上使形成塑性土,造成上面的模板支撑架下沉,再次造成楼板重大质量问题。(保护措施可垫木胶合板——塑料布——木方,并控制模板的拼缝严密。)



希望各位设计高手对剔凿楼板和钢筋重新连接方面提些宝贵的意见 不胜感激!
免费打赏
archershaun
2007年01月28日 13:52:03
2楼
平面
回复

相关推荐

APP内打开