消防泵房要不要做排烟,为什么有的审图所提出要做排烟,而有的不提呢?
消防泵房要不要做排烟,为什么有的审图所提出要做排烟,而有的不提呢?
2楼
机房可不设排烟的前提是:无人员停留且门为防火门可不设
回复
3楼
请高手指点一下是不是也和面积有关系呢?
回复
4楼
我们一般不做的
回复
5楼
关于要做排烟的区域,民用建筑防火规范和高规上有说明的。
回复
6楼
首先还是要清楚,为什么做排烟?我觉得没有人员长期停留的地方,就不需要做排烟。
回复
7楼
设置排烟的前提是人员经常停留或可燃物较多的区域,消防泵房一个都不满足,可以不用设置排烟系统。
回复