低框两层侧向刚度比不满足?怎么办?
yangli-2006
2007年01月07日 19:54:34
来自于PKPM
只看楼主

低框两层,上部5层,6度抗震,计算时不满足侧向刚度比的要求!KO=0.23,K90=0.67,是不是需要减少抗震呢?

低框两层,上部5层,6度抗震,计算时不满足侧向刚度比的要求!KO=0.23,K90=0.67,是不是需要减少抗震呢?
免费打赏
tbs204
2007年01月08日 11:11:34
2楼
KO=0.23,K90=0.67
应该是底部抗震墙太多了,应适当减少一些。规范有限值的
6度 一层底框K:1~2.5 二层底框K:1~2
回复
yangli-2006
2007年01月09日 09:25:53
3楼
谢谢!已经调好了!
回复
luhl1977
2008年10月12日 23:55:05
4楼
应该在底层加剪力墙,加大底框的刚度
回复

相关推荐

APP内打开