12楼
哦。谢谢。
回复
13楼
如果库温快到了,则可能是压缩机减载,不能100%工作正常。(可以检查能调电磁阀判断)。如果库温还没有到,则应考虑是不是电磁阀虽然打开了,但是缺油而导致滑块不能顶到位,而不能满载工作。
回复
14楼
个人见解;
压缩机不能够满载,可能是加载电位器问题,再是和内压比有关系,内压比加载越大能量加载就不能满载。
回复
15楼
如果在冷天,当采用集中式冷却水系统时,水温过低也会造成问题,我们曾经发现水温在25℃时出故障,关小冷却水量,提高压缩机进出气差时才解决问题。
回复
16楼
照楼主的说法,油压系统正常,其它情况也正常,那就不会出现不上载的情况了
回复
17楼
这是生产厂家为保护自身机组而在保护程序设定的。你只有设备维修身份或厂家密码进入才能修改数据。
回复
18楼
不加载应是没有达到加载条件,比如温设置,还有真是电控出问题了,这种可能性较小!
回复
19楼
看看有没有设置加载上限,我们公司一般都设95%,当然修改参数应该是有密码的。
回复
20楼
看看。。。。。。
回复
21楼
我觉得是不是压缩的问题呀
回复