变压器满载运行不会有问题!!
回复
3楼
630KVA的变压器可以满载运行,也可以短时间过载运行(不超过15%),但是长期满载运行会缩短变压器的使用寿命,最好不要满载运行,85%~90%的负载最好了,而且满载运行时要加强巡视,避免发生事故
回复
4楼
满载运行不会有问题的,但要加强巡视,注意通风,自动温控的话散热风机不能出故障!!
回复
5楼
630KVA的变压器可以满载运行,也可以短时间过载运行(不超过15%),因长期满载运行会缩短变压器的使用寿命,85%~90%的负载最好了,满载运行时要加强巡视,并加强通风,当变压器温度达到60度就要加大通风并加强降温设施。当达到80度时就有可能发生事故。当满载运行时应制定应急方案。应关停部份用电设备。以上是我个人见解。
回复
6楼
短时可以,规范上不是说了吗,要我们注意利用变压器的过载,不过这样会减少变压器的寿命,而且不经济,电费交多了
回复