康明斯 C500 D5 备用500KVA发电机组发电机距配电室100米50Hz,220V/400V 供电,主要负载有UPS、空调、电子设备求 发电机满载时 到配电室的需要多大截面的线径?推荐几个电缆型号 谢谢 在线等个人求得:三相峰值电流约950A,乘功率因数0.8,约750A采用 CW1-2000/1000A 4P断路器 XLS9-1000A 4P电动转换开关 不知合适否?
康明斯 C500 D5 备用500KVA发电机组
发电机距配电室100米
50Hz,220V/400V 供电,主要负载有UPS、空调、电子设备
求 发电机满载时 到配电室的需要多大截面的线径?
推荐几个电缆型号 谢谢 在线等
个人求得:
三相峰值电流约950A,乘功率因数0.8,约750A
采用 CW1-2000/1000A 4P断路器 XLS9-1000A 4P电动转换开关 不知合适否?
我从一份配电图上看到的 500KW的发电机 电力电缆采用 ZR-YJV-0.6/1KV 3*(3*185)+2*(1*240) 是不是大了?
500KVA的发电机 用多大的线径?
[
本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-7-11 14:10 编辑 ]
2楼
240两根足够了
回复
3楼
大家快来帮帮我啊
回复
4楼
条件允许的话我推荐你采用封闭型母线供电,安全可靠,对大电流的供电电缆的缺陷不少。如果采用铜母线供电可选择3(80* 8)+1(63* 6.3)。这样比你选择电缆可靠得多。
回复
5楼
动力电缆用ZR-YJV-0.6/1KV 3*(3*185)+2*(1*120) 的就足够了
回复
6楼
我计划在配电柜里采用3*TMY-60mm*10mm 1*TMY-60mm*6mm
回复
7楼
最基本的概念都不请 功率拿来乘 的……
回复
8楼
500KVA发动机电流在759A,查电缆载流量表不就有了啊。
既然已经是视在功率了,楼主还要标什么功率因数啊。楼主的950A是怎么得来的啊,再乘0.8后才是750A。 只要500/1.732*380=759A了
这样2根240的就可以了。
回复
9楼
回复
10楼
不用考虑无功的,发电机输出功率是一定的,烧油也是一定的,转速也是一定的。
所以你就按公式进行计算就可以了,然后计算得的电流值查载流量表进行选择。
回复
11楼
说的好,楼主的算法很迷惑!
回复