2楼
这个很简单;检查加卸载系统
回复
3楼
加载系统正常,但加载就是达不到100.。。求指点
回复
4楼
加载系统正常;就是达不到100%做工;那还是加载系统不正常;
回复
5楼
哦,,,这样呀,,,谢谢喽
回复
6楼
是刚开机?还是库温快到了?
回复
7楼
螺杆式压缩机的加减载系统是靠油压来实现的,不能满载 首先考虑冷却水温是否过低,一般理解冷却水出水低于二十三摄氏度以下的为不正常,其次是看制冷剂是否缺失,通过观察视液镜,可以判断出大致的标准,再其次就是看控制系统是否给加载电磁阀通电和断电。我们接修的机器就有厂家设置的程序出现问题造成机组不能满载的故障。再就是检查压缩机的机油油压是不是能达到正常,这个一般考虑机器的机油过滤器使用周期过长需要更换的就及时更换。
回复
8楼
查看加载电磁阀,在钳钳电流 ,再看看电磁阀的接线是否脱落
回复
9楼
应该是水温设置问题。水温正好处于保持区。
回复
10楼
螺杆机组一般靠油压进行加载减载,前段时间调试碰见一个问题,PLC显示压缩机已经加载到位,但是吸气压力一直很高,库温一直很高,测电流总电流还不到正常运转时的一半,怀疑压缩机没有加载到位,加载用的油路电磁阀也正常工作,最后发现机器内部的油过滤器堵塞,更换油滤芯后压缩机运转正常,加载也正常,希望对你又帮助
回复
11楼
都有吧,,请详细教教我两者的原因,和解决方法呗。
回复