最近,有一个项目委托某设计院做,现遇到一个问题请教大家。异步电动机轻载和满负荷的消耗功率是否一样。本人认为是不一样的,电机的负荷越重其消耗功率越大,一直到满负荷为止。在统计功率的时候要考虑设备的负荷的轻重情况,是长期重载还是长期轻载都不一样。但设计单位认为(可能是设计人员个人观点)电动机的消耗功率是不变的都按都按标牌上的额定功率算,有一个算一个。我被搞糊涂了,这是一个很常识的问题,他还很自信。请教各位大虾,到底谁对啊?
也许设计人员说的是负荷计算时的电动机功率。没有电气专业人员会知识贫乏到那程度吧?
回复
3楼
电动机无论轻载、重载,都是使用同一套控制和保护系统:线路、开关、控制元件等,不可能再按不同工况而去设计两套系统吧?所以,楼主跟设计院的争论意义不大啵
回复
4楼
设计的时候当然是按最大负载计算了。
回复
5楼
大鼻山用这个“啵”音,有点象聊天室里的KISS动静。呵
回复
6楼
“在统计功率的时候要考虑设备的负荷的轻重情况,是长期重载还是长期轻载都不一样。”
??呵呵,谁选配电动机的时候会让它长期重载或长期轻载?
回复
7楼
楼主的问题在负荷计算的需用系数中已经体现了,所以在统计设备功率时就不能再考虑了。
回复
8楼
大鼻山用这个“啵”音,有点象聊天室里的KISS动静。呵看来小电容MM是老手啵;你看,有人整天举着口红~~~啵啵啵
回复
9楼
同意NLB。
回复
10楼
相异步电机轻载和满载的消耗功率当然不一样!
回复
11楼
三相异步电机轻载和满载的消耗功率是不一样的。
1、涉及的启动方式不同。
2、对配电线路的导线、开关、保护电器的选择也不应一样。
回复