设备满载(电机)运行,允许短时间超载百分之多少运行?
z553835995
z553835995 Lv.5
2013年08月18日 00:15:50
只看楼主

设备满载(电机)运行,允许短时间超载百分之多少运行?有哪本书或者规范上有说明吗?

设备满载(电机)运行,允许短时间超载百分之多少运行?有哪本书或者规范上有说明吗?
免费打赏
hzhsj
2013年08月18日 09:59:40
2楼
应根据具体产品的技术标准或出厂使用说明书。
回复
云飘飘
2013年08月18日 10:06:07
3楼
一般不允许超载运行除消防设备外。
回复
lingxuct
2013年08月18日 11:44:18
4楼
好象没有哪个电机允许超负荷运行多少时间的,只有一些电机频繁起动的(如行车电机)。
回复
z553835995
2013年08月18日 14:55:27
5楼
lingxuct 发表于 2013-8-18 11:44 好象没有哪个电机允许超负荷运行多少时间的,只有一些电机频繁起动的(如行车电机)。中央空调外机呢?
回复
qq1219370194qq
2013年08月18日 16:17:42
6楼
超,应该不可以吧
回复
hulitao0104
2013年08月18日 17:38:58
7楼
肯定不允许长时间过载运行,短时间是可以的,但是也会减少电机的寿命,过载的比例越大所允许的时间越短,具体得看厂家给出的产品参数。
回复
lingxuct
2013年08月19日 08:08:53
8楼
z553835995 发表于 2013-8-18 14:55 中央空调外机呢?朋友是空调厂的电气设计,把电机给配小了?没听说空调上的电机会超负荷运行!
回复
hzhsj
2013年08月19日 08:31:08
9楼
任何产品(包括电机)设计都会留有裕度的。具体裕度 多大,只能看其产品技术标准,也即其对用户作出的承诺。
空调上的电机也会超负荷运行。譬如轴承缺油受卡,或风叶受杂物阻挡等。
回复
fb270114574
2013年08月19日 11:46:28
10楼
我是来学习的
回复

相关推荐

APP内打开