刚收到审图意见,请教关于车库消防意见,
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2006年12月29日 15:55:35
只看楼主

工程是一个住宅,一层是车库,每个车库一辆汽车,都是单独的分隔的,各有一个卷帘门。审图意见要设置消火栓,以前就没有见过这样的要求,请各位高手指教下,怎么回复。。谢谢。按照GB50067-97第7.1.8.2条是否可以利用室外消火栓啊?请指教!

工程是一个住宅,一层是车库,每个车库一辆汽车,都是单独的分隔的,各有一个卷帘门。审图意见要设置消火栓,以前就没有见过这样的要求,请各位高手指教下,怎么回复。。
谢谢。
按照GB50067-97第7.1.8.2条是否可以利用室外消火栓啊?
请指教!
免费打赏
2000_fangfang
2007年01月05日 13:19:05
12楼
江苏施工图审查技术问答:
2、多层住宅底层为一间一间的私家汽车库。住宅层和汽车库是否都需要设消防给水系统?是否要保证有两股水柱同时到达?上层住宅是否可以用消防软管代替消防箱(因为多层住宅的公共空间较小)?
答:存车大于 5 辆的汽车库应有消火栓保护。可采用将室外消火栓布置在车库旁(车库外墙挂 设水龙带、水枪的箱体)或在车库外墙设室内消火栓箱并与室外给水管连接的设计方式(接口起端应设管道侧流防止器),其消防用水量和充实水柱数按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)第 7.1.8条执行。存车小于 5辆的车库可在每间配置灭火器。根据目前规范,上层住宅不可以用消防软管代替消防箱。
回复
shizi_22
2007年01月23日 09:44:11
13楼
请教楼上的高手,您从哪里得到这个问答的,请您也给我传一个可以吗?我也是在江苏做的,希望可以向您请教点问题,我的QQ?107732505 泡泡:shizi_22@163.com 非常感谢!!
回复
jinhui020222205
2007年01月23日 12:13:36
14楼


http://co.163.com/forum/content/90_551720_1.htm
回复
mygps888
2007年01月23日 17:38:35
15楼
一个车位做消火栓是灭火设施扩大化,没必要。
回复
yappiz
2008年08月15日 23:20:04
16楼
完全没有必要,你们那边审图的那些人有问题,多沟通哈
回复
hxhlyh
2008年08月24日 22:59:30
17楼
可参《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97中7.1.8条的规定,本设计为IV类汽车库,室内消火栓给水系统用水量5L/s。
回复
f_jg2003
2008年08月25日 09:23:21
18楼
这条明显根不同地区的消防要求有关,而且有时还跟不同的审查人员有关。同一家消防审查机构,有的提有的就不提。
回复
deng921
2008年08月25日 12:02:33
19楼
楼主说的这个是多层住宅吧
这个肯定是不用设置的 下次千万记得改成储藏
就没有这种麻烦了
回复
2002-ytf
2008年08月25日 15:26:47
20楼
改了功能,怎卖?
10# http://bbs.co.163.com/content/0_1139394_1.html
找一下建规修订局部修订,顶起来看说没?
回复
gzh1982
2008年08月26日 10:14:49
21楼
是家庭用的小车库吗?给建筑提个意见,以后这样的地方不要写车库,写成贮藏间,审图的不会说的!
回复