地下车库潜污泵是否算消防负荷需要末端切换,还是设双切箱放射式供电?
地下车库潜污泵是否算消防负荷需要末端切换,还是设双切箱放射式供电?
2楼
潜污泵只是用于排除污水,不属消防设备。潜污泵很重要,其电源应可靠。
回复
3楼
地下车库潜污泵是消防负荷需要末端切换
回复
4楼
不属消防设备,能末端切换就切
回复
5楼
不属消防负荷!但负荷等级可以高一些!
回复
6楼
消防泵房的潜污泵、消防电梯潜污泵是消防负荷,其他根据建筑物负荷等级的最高负荷即一类车库一级负荷,二类车库二级负荷。
回复
7楼
消防潜污泵消防等级比照明高,需要双切,这是不含糊的
回复
9楼
以水专业提条件为准,消防负荷不允许切电。
回复
10楼
我认为属于消防负荷,他需要排喷淋水,但不需要末端切换,不是所有的消防负荷都需要末端切换,规范不包括这项,只不过一个"等“字害人而已。主要看如果断电的影响,这个泵就算断电了对灭火、安全、经济方面真看不出有什么多大影响,就那点喷淋水根本不可能把地下车库淹了。不知道我的理解对不对。望高手指正
回复
11楼
水专业一般说有排消火栓和喷淋水的功能,一般按消防二级负荷考虑
回复