地下建筑到底怎么计算消防水量?车库不算地下建筑吗?
eric.longer
2014年11月12日 11:00:21
只看楼主

这个话题我感觉很困扰。比如纯普通住宅的小区,达不到54米的。带地下车库的,地库面积3万平米。这种情况的话,消防水量怎么确定?屋顶水箱怎么确定大小。汽车库规范还能用吗?请指教



这个话题我感觉很困扰。比如纯普通住宅的小区,达不到54米的。带地下车库的,地库面积3万平米。这种情况的话,消防水量怎么确定?屋顶水箱怎么确定大小。汽车库规范还能用吗?请指教

eric.longer
2014年11月12日 11:01:36
2楼
如果说从严的话,我就晕死了。小区的地库随随便便就好几万平米,这规范马上就得出新版的吧
回复
版专攻
2014年11月12日 11:15:21
3楼
楼主可以看下这个帖子 http://bbs.co188.com/thread-9021682-1-1.html
回复
云飘飘
2014年11月13日 06:28:44
4楼
按照汽车库防火设计规范选。
回复
sunny521000
2014年11月17日 11:29:15
5楼
,疑惑中,刚遇到一个项目,审图就是按照新规,将小区地下车库按地下建筑选用消防用水量,40L/s;水池、管网系统都增大了很多;真是坑爹
回复
eric.longer
2014年11月21日 11:16:55
6楼
急需赶紧明确。困惑呀
回复
xcngix
2014年11月22日 07:40:29
7楼
有实际意义,感谢LZ的无私奉献!
回复
eric.longer
2014年11月27日 12:59:40
8楼
昨天去消防局建审处,咨询了一下。原来的汽车库防火规范仍然可用。地库消火栓用水量为10L/s。这里明确一下
回复
eric.longer
2014年11月27日 13:50:13
9楼
云飘飘 发表于 2014-11-13 06:28 按照汽车库防火设计规范选。谢谢。明白
回复

相关推荐

APP内打开