刚收到审图意见,请教关于车库消防意见,
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2006年12月29日 15:55:35
只看楼主

工程是一个住宅,一层是车库,每个车库一辆汽车,都是单独的分隔的,各有一个卷帘门。审图意见要设置消火栓,以前就没有见过这样的要求,请各位高手指教下,怎么回复。。谢谢。按照GB50067-97第7.1.8.2条是否可以利用室外消火栓啊?请指教!

工程是一个住宅,一层是车库,每个车库一辆汽车,都是单独的分隔的,各有一个卷帘门。审图意见要设置消火栓,以前就没有见过这样的要求,请各位高手指教下,怎么回复。。
谢谢。
按照GB50067-97第7.1.8.2条是否可以利用室外消火栓啊?
请指教!
免费打赏
cairui781126
2006年12月29日 17:01:12
2楼
汽车库设室外和室内消火栓是有明确要求的呀,怎么会从来没见过呢?
而且如果是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库还要设自动喷水灭火系统.
你提出来的GB50067-97第7.1.8.2条也没有说可以利用室外消火栓,你还是加设消火栓吧.
回复
shizi_22
2006年12月29日 17:36:51
3楼
但是这样的图好像没有必要加的 三个单元的住宅楼,一层隔开做的车库,相当于一个车库只停一辆车的,做消火栓是不是太浪费了。。
回复
qqqq1983cn
2006年12月29日 20:27:48
4楼
从经济方面讲是有点浪费!!2楼同志说的没错,按照规范应该是那样!!
不过我觉得有时侯规范也不能解决所有问题!
回复
萝卜花园
2006年12月29日 20:35:57
5楼
哈哈,是家庭用的小车库吗?给建筑提个意见,以后这样的地方不要写车库,写成贮藏间,审图的不会说的!
回复
shizi_22
2006年12月30日 09:09:36
6楼
是的 当时赶出图忘记改储藏了 现在怎么回复较好呢?
回复
applan
2006年12月30日 10:23:04
7楼

全是乱码!
回复
ah-wangjun
2006年12月30日 10:30:25
8楼


审图的意见应该有依据规范条文的,上面没有写根据哪一条要求设置吗?
回复
neardespring
2006年12月30日 12:51:06
9楼
看建筑上是不是做了防火挑檐,各车库间是不是防火墙隔断,如果满足可以不设置消火栓。
回复
ggrover
2006年12月31日 15:01:58
10楼
自喷系统就免了吧,业主还心疼死呢,但是消火栓系统跑不了的,否则验收的时候也很难通过 。。
回复
shizi_22
2007年01月05日 13:03:01
11楼
审图提出的就是GB50067-97第7.1.8.2条呀
继续请各位大哥指教
回复