汽车库消防水箱容积选择及讨论
zx365
zx365 Lv.2
2016年04月06日 11:43:06
只看楼主

GB50067-2014,汽车库、修车库、停车场设计防火规范 第 7.1.13条: 设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设置消防水箱。 设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设置屋顶消防水箱,其容量不应小于12m3,并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。消防用水与其他用水合用的水箱,应采取保证消防用水不作他用的技术措施。

GB50067-2014,汽车库、修车库、停车场设计防火规范
第 7.1.13条:
设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设置消防水箱。
设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设置屋顶消防水箱,其容量不应小于12m3,并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。消防用水与其他用水合用的水箱,应采取保证消防用水不作他用的技术措施。


按照上述要求,一个纯汽车库的消防水箱容积只需要满足12立方即可,但条文又说应符合GB50974-2014的规定;在GB50974-2014,关于消防水箱容积的规定中,没有提到车库类别。这里是否有什么玄机呢?

假如一个单独建设的高层汽车库,五万平方,7层,建筑高度28m,屋顶设置消防水箱,按照上述规定,只需要设置12立方消防水箱即可。

18层住宅小区,建筑高度不超过54m,地下两层汽车库,汽车库类别一类,那么整个小区消防水箱容积12立方。

上述两个判断是否有误?关键还在于(并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。)


是否以后只要遇到汽车库(除去设置在地上与其他功能合建的建筑),消防水箱容积直接选择12立方即可?

zhanghaijun760209
2016年04月06日 14:34:20
2楼
按照工业建筑考虑,有喷淋的话,室内消火栓用水量肯定大于25L/S,消防水箱容量不小于18T
回复
王铜
2016年04月07日 07:43:16
3楼
有喷淋的话,室内消火栓用水量肯定大于25L/S,消防水箱容量不小于18T
回复
版专攻
2016年04月07日 10:28:24
4楼
单纯汽车库的,按照汽车库的防火规范来选消防用水量和屋顶消防水箱容积
和其他建筑合建的建筑,按照车库和其他功能按照大的来确定消防用水量和消防水池容积
从你举例来看看12t消防水箱是没有问题的
回复
szg169
2016年04月07日 12:19:55
5楼
能有设置条件的情况下,尽量选高限,否则,图审较为难过!
回复
qq_1458201338264
2016年04月08日 09:32:49
7楼
先评再看。
回复
ckck35x
2016年04月08日 09:35:55
8楼
感谢楼主分享资料
回复
ckck35x
2016年04月08日 09:36:40
9楼
本人从中学习了
回复
ckck35x
2016年04月08日 09:38:02
10楼
希望楼主后续能够分享更多类似资料
回复
zx365
2016年04月08日 17:15:08
11楼
zhanghaijun760209 发表于 2016-4-6 14:34 按照工业建筑考虑,有喷淋的话,室内消火栓用水量肯定大于25L/S,消防水箱容量不小于18T汽车库算工业建筑范围内吗?
回复
zx365
2016年04月08日 17:15:39
12楼
王铜 发表于 2016-4-7 07:43 有喷淋的话,室内消火栓用水量肯定大于25L/S,消防水箱容量不小于18T与喷淋已经没有关系了,规范不再提10min用水量的事儿了
回复

相关推荐

APP内打开