请问地下车库消防水量如何确定?
煜翰
煜翰 Lv.4
2017年02月15日 14:47:19
只看楼主

地下车库的消防用水量是按 《消水规》表3.5.2“地下建筑” 室内消防用水量的设计标准还是按照 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定来确定?

地下车库的消防用水量是按 《消水规》表3.5.2“地下建筑” 室内消防用水量的设计标准还是按照 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定来确定?


lock0570
2017年02月16日 08:51:51
2楼
你说呢?那车库规范编出来给谁用呢?
回复
煜翰
2017年02月16日 09:20:08
3楼
lock0570 发表于 2017-2-16 08:51 你说呢?那车库规范编出来给谁用呢?查了一些资料,不知是否正确?(1)对于上部为普通高层住宅、地下为汽车库,且汽车库与住宅仅疏散楼梯和电梯连通,耐火等级为一、二级的建筑,据“消水规”表3.3.2和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,按住宅的体积、地下汽车库的类别分别选取室外消防用水量,及相应火灾延续时间,取大值,为该建筑的室外消防用水量。据“消水规”表3.5.2,和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,按住宅高度、地下汽车库的类别分别选取室内消防用水量,及相应火灾延续时间,取大值,为该建筑的室内消防用水量。(2)当主楼上部为带商业的住宅时,地下室(含与主楼地下室相通的汽车库)的体积应计入建筑总体积。对于上部为带三层商业的高层住宅,地下为地下汽车库,据“消水规”表3.3.2,上部商业+住宅+汽车库的总体积分别按住宅、商业、地下建筑选取室外消防用水量,及相应火灾延续时间,三者取大值,为该建筑的室外消防用水量。据“消水规”表3.5.2,分别按建筑专业确定的地上建筑类别选取室内消防用水量,地下车库的体积按地下建筑选取室内消防用水量,并选取相应的火灾延续时间,计算室内消防用水量,两者取大值,为该建筑的室内消防用水量。(3)当主楼下的地下室的功能全部或部分与地上功能为同一使用功能时,或地下为商业功能等,地下室(含与主楼地下室相通的汽车库)的体积应计入建筑总体积。
回复
lichangan1000
2017年02月16日 09:25:25
4楼
越查,你会越晕乎。不查就对了。汽车库规范适用。
回复

相关推荐

APP内打开