室外机械停车库消防设计
也不行
也不行 Lv.8
2015年10月29日 16:34:11
只看楼主

现有一项目设有室外机械停车库,共九层,最大可停72辆车。请问这种车库室外喷淋该如何做。 如果选用开式系统的话,自喷流量又该如何确定,按一层同时开启、或者两层同时开启,还是其他。 求达人解救。

现有一项目设有室外机械停车库,共九层,最大可停72辆车。
请问这种车库室外喷淋该如何做。

如果选用开式系统的话,自喷流量又该如何确定,按一层同时开
启、或者两层同时开启,还是其他。

求达人解救。

免费打赏
陆耀
2015年10月30日 15:12:25
2楼
没做过 啊
回复
王农勤
2015年11月01日 12:17:33
3楼
可以按仓库严重危险级,开式喷淋系统做。
回复
user1000
2015年11月02日 09:50:30
4楼
很不错的资料,学习了
回复
也不行
2015年11月02日 14:17:08
5楼
王农勤 发表于 2015-11-1 12:17 可以按仓库严重危险级,开式喷淋系统做。现在就是按开式系统设计的,问题是如何确定喷淋系统的消防水量。按整个九层一个开式系统来做,流量太大。要是按一层一个开式系统,这时的消防水量按一层来算感觉防护不够,按两层以上来算流量很大了。
回复
tiop0804
2015年11月05日 08:49:51
6楼

这个得顶一下
回复
tiop0804
2015年11月24日 09:21:41
7楼

谢谢楼主分享资料
回复
smiletoday
2017年05月17日 09:55:15
8楼
为什么用开式系统呢?
回复

相关推荐