对于大型地下车库的消防的设计,本人设想除了设一个区报外,在每个防火分区设一个消防接线端子箱,对于设计及审图人是不是更好一些,请大家踊跃发言啊!
对于大型地下车库的消防的设计,本人设想除了设一个区报外,在每个防火分区设一个消防接线端子箱,对于设计及审图人是不是更好一些,请大家踊跃发言啊!
2楼
对,线路不要跨越防火分区,配电也是这样。
回复
3楼
当然,防火分区最好从主机独立供线管
回复
4楼
对于线路不要跨越防火分区,是否有规范的规定?
GB50116-98这条又该如何理解:4.1.1报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。
个人理解规范是提倡几个防火分区共用一个消防回路的,只要的回路容量满足。对配电方面对防火分区倒是有明确要求的。