地下车库消防设计时遗漏的一细节问题
torllux
torllux Lv.2
2010年07月08日 14:07:11
来自于通风排烟
只看楼主

看到很多图纸在做地下车库防排烟设计时,就是靠近地下车库入口的那个防火分区,划了防烟分区,当消防补风时利用汽车坡道自然补风,这是一个问题就是:当发生火灾时,坡道口的防火卷帘垂下,就不能能满足补风了,这样审查师是不是也睁一只眼,闭一只眼了?不知大家的做法也是这样的?

看到很多图纸在做地下车库防排烟设计时,就是靠近地下车库入口的那个防火分区,划了防烟分区,当消防补风时利用汽车坡道自然补风,这是一个问题就是:当发生火灾时,坡道口的防火卷帘垂下,就不能能满足补风了,这样审查师是不是也睁一只眼,闭一只眼了?不知大家的做法也是这样的?
免费打赏
mybinks
2010年07月08日 20:08:55
2楼
坡道如果安装了放火卷帘,就不能利用坡道自然补风
现在对于汽车坡道入口是否设置防火卷帘各地做法不同,补风形式也就不一样了
回复
toplhc
2010年07月08日 21:42:56
3楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范第5.3.3条

当碰到经验不足的建筑师时,直接请他翻看这一条,取消防火卷帘
回复
fayfree
2010年07月08日 23:24:04
4楼
可以设喷淋嘛
回复
mybinks
2010年07月09日 09:02:10
5楼
版主,有的地方防火卷帘是一定要装的哦,比如,江苏,用消防队的话说,不装这是个低级错误,直接罚款
回复
xcf914
2010年07月09日 12:34:12
6楼
把防火卷帘改为防盗卷帘,建筑可以这样做!
回复
jyl1999
2010年07月09日 15:54:34
7楼
对于严寒和寒冷地区,坡道选用何种自喷系统,如果车库内用湿式,坡道用干式防冻,是否增加了工程造价,还有无别的好办发,请高手指教,谢谢!
回复
angleside
2010年07月09日 17:36:34
8楼
平时通风时,可以采用车道补风;火灾时防火卷帘拉下,如果没有其他的自然补风方式,就要做机械补风。我一般都是让建筑给我开地面采光通风井自然补风,否则就只能设机械补风了。
回复
cnbbzz
2010年07月10日 09:05:52
9楼
1、建筑做防火卷帘有其理由,我院前院长说防火卷帘可以火灾时防止外面的车辆误入。

2、不过南方地区我们一般还是坡道加喷淋,取消防火卷帘,代之镂空管理卷帘。

3、8楼的做法还是正确的,可参考。

4、7楼所述,干式系统投资过大,还不如电伴热。
回复
bj5945
2010年07月10日 11:39:27
10楼
哈,卷帘可以先放下一半,最后再全部放下。电气可以搞出来,这样补风问题就可以解决了。
不过有些情况下,卷帘还是非做不可的。因为喷淋没处装。
回复
fanyukui
2010年07月10日 14:00:05
11楼
暖通设计手册上有这方面的叙述 如果有防火卷帘 就得做机械补风
回复