看到很多图纸在做地下车库防排烟设计时,就是靠近地下车库入口的那个防火分区,划了防烟分区,当消防补风时利用汽车坡道自然补风,这是一个问题就是:当发生火灾时,坡道口的防火卷帘垂下,就不能能满足补风了,这样审查师是不是也睁一只眼,闭一只眼了?不知大家的做法也是这样的?
看到很多图纸在做地下车库防排烟设计时,就是靠近地下车库入口的那个防火分区,划了防烟分区,当消防补风时利用汽车坡道自然补风,这是一个问题就是:当发生火灾时,坡道口的防火卷帘垂下,就不能能满足补风了,这样审查师是不是也睁一只眼,闭一只眼了?不知大家的做法也是这样的?
12楼
所有防火分区最好是做机械补风,有车道的防火分区,可能各地的消防审批不一样,在湖南就有车道不做防火转帘。
其实还有一种做法,在车道必须做转帘,又没机械补风的条件,可在车道做一道水幕。我就做过这种处理。当然水幕是给排水专业设计的。
回复
13楼
设水幕,消防水池子会大很多的.:lol
回复
14楼
是的,5米宽的水幕,大概会增加80到100立方的消防水迟容积。这样给排水专业完全能做,很多项目消防水池还是很大的。
做水幕也是一种解决办法。
回复
15楼
排烟系统运行至少30分钟,卷帘是否可以放下一半,30分钟后全部落下?
回复
16楼
水幕根本不切合实际,有没有考虑过投资增加多少?
回复
17楼
给排水一般会在坡道上做喷淋,所以建筑再车库出入口是可以不做防火卷帘的。这是常见的情况。
假如给排水不在坡道上座喷淋,那建筑依据规范应该设置防火卷帘,未满足自然补风的话,就应该设置机械补风。
回复
18楼
我个人不赞成做水幕,也没有这样做过.12#做过,你问他去呀????:)
回复
19楼
这个问题值的讨论一下,记得有一个工程出现个这个问题,与电气专业讨论了一下.这种做法电气控制是可以完全做出来的.似乎也有相应的电气规范条文。不过最后那个工程还是加喷淋取消了防火圈帘。待我向电气专业讨教一下。:lol 看看是什么个情况。
[
本帖最后由 bj5945 于 2010-7-13 09:16 编辑 ]
回复
20楼
我们这里好象没有在地下室汽车坡道上做喷淋的习惯,都是做的防火卷帘,所以我就只好做一个送补风系统了。这个在陆老新版的《实用供热空调设计手册》上讲的很明白的。