地下车库消防设计时遗漏的一细节问题
torllux
torllux Lv.2
2010年07月08日 14:07:11
来自于通风排烟
只看楼主

看到很多图纸在做地下车库防排烟设计时,就是靠近地下车库入口的那个防火分区,划了防烟分区,当消防补风时利用汽车坡道自然补风,这是一个问题就是:当发生火灾时,坡道口的防火卷帘垂下,就不能能满足补风了,这样审查师是不是也睁一只眼,闭一只眼了?不知大家的做法也是这样的?

看到很多图纸在做地下车库防排烟设计时,就是靠近地下车库入口的那个防火分区,划了防烟分区,当消防补风时利用汽车坡道自然补风,这是一个问题就是:当发生火灾时,坡道口的防火卷帘垂下,就不能能满足补风了,这样审查师是不是也睁一只眼,闭一只眼了?不知大家的做法也是这样的?
免费打赏
janely627
2010年07月15日 16:31:40
22楼
做了几个车库,关于补风问题我说说我的做法和疑问:
1、我们院,坡道入口处是做卷帘的,所以在坡道和车库之间的墙上设置电动风阀,火灾时卷帘落下,开启风阀。平时关闭,防止冬季车库内管道冻裂。
2、我看上面也有人提到通过采光井,这个方式我也用过,不过审图提出防冻问题,我也想问下,通过采光井或其他自然补风方式,冬季防冻问题怎么考虑?需要说明一下,当时项目采光井面积比较大,如果水专业在周围水管做电伴热,投资也不小。
回复
hello_m
2010年07月15日 21:41:49
23楼
必须要机械补风
回复
sunyafeng444
2010年07月17日 10:56:46
24楼
学习下,刚参加工作,还没做过什么东西啊!
回复
wfxjwang
2010年07月19日 16:41:52
25楼
排烟系统运行多长时间不确定,卷帘何时全部放下也不确定,消防问题必须保证;因此设卷帘就要设补风。
回复
laicommon
2010年07月20日 09:43:27
26楼

同意!学习了!
回复
alexander1227
2010年07月20日 11:01:34
27楼
做水幕不是太好,一个是初投资的问题,一个是控制的问题。
现在车库有不采暖的。不行就做预作用吧。只是阀组会多些。
回复
qhwsjy01
2010年07月21日 12:16:19
28楼
依据GB50067-97第8.2.7条,我理解当本防火分区着火时,相应的本区的防火卷帘应该不能落下的,否则一辆车约50升油,多辆车就是个油库啊,人从楼梯疏散了,那车呢?但是一定要准确控制,明辨着火区和非着火区,分别按防火分区控制...请大家斧正:lol
回复
bijinchen
2010年07月21日 14:41:29
29楼
机械排风,坡道自然补风,机械排烟,机械补风
回复
vb990
2010年07月21日 16:24:05
30楼
哈哈,又知道了一点东西,听老师说可以设置喷淋…………
回复
numbb
2010年07月21日 16:51:01
31楼
这个问题,总的来说,就是个皮球问题。我见过的很多图纸,都是有防火卷帘,而排烟说明里是说车道自然补风(包括华东院这样的大院),而上次我这么做时,建筑负责人跟我说火灾卷帘砸上,你怎么自然补风?我无言以对,问师傅(60多岁了),师傅说,他以前见过的图纸不都这么做的吗,都是自然补风,也没见消防部门提啊。有些人说设喷淋,其实就把问题踢给给排水专业了,问题坡道上面没有顶,怎么设置喷淋?所以这个问题就是先车道自然补风,如果消防局提,就加套机械补风系统或者别处自然补风。
回复