国标要求消火栓箱的壁厚是多少?
jingliwa
jingliwa Lv.2
2006年12月16日 20:01:19
只看楼主

我们在采购消火栓箱时遇到几种壁厚不一的消火栓箱(检测报告里没有注明),不知国标要求消火栓箱的壁厚是多少?

我们在采购消火栓箱时遇到几种壁厚不一的消火栓箱(检测报告里没有注明),不知国标要求消火栓箱的壁厚是多少?
免费打赏
ah-wangjun
2006年12月16日 21:27:15
2楼
查下标准图上应该有吧
回复
lugangsijia_9
2006年12月17日 20:27:22
3楼
图集并未说明.此事困扰本人很久,单栓是多少,双栓是多少,带卷盘是多少,带灭火器的柜式又是多少?请版主不吝赐教
回复
lugangsijia_9
2006年12月17日 20:33:28
4楼
小问题,以小见大.消防工程施工质量只能从点滴\小事抓起,不知版主同意否?
回复
w13155333639
2006年12月18日 15:32:52
5楼
1.2mm
回复
tfxf123
2006年12月18日 22:31:33
6楼
有国标要求消火栓箱的壁厚: 厚度不小于1.2 mm
GB14561-2003 (代替GB14561-1993)
5.11 材料
5.11.1 箱体应使用厚度不小于1.2 mm的薄钢板或铝合金材料制造,也可使用符合本标准5.12要求的其他材料。
5.11.2 栓箱箱门材料可根据消防工程特点,结合室内建筑装饰要求确定。镶玻璃的箱门玻璃厚度不得小于4 mm。
5.11.3 水带挂架、托架和水带盘应用耐腐蚀材料制成,若用其他材料必须进行耐腐蚀处理。
5.11.4 箱内配置的消防软管卷盘的开关喷嘴、卷盘轴、弯管及水路系统零部件,应用铜合金或铝合金材料制造,也可用强度和耐腐蚀性能(或经过耐腐蚀处理)符合设计要求的其他材料代用。
5.11.5 铜合金应符合GB/T 1176的规定。
5.11.6 铝合金应符合GB/T 11 73的规定。
回复
zhj780116
2006年12月19日 10:40:46
7楼
感谢,学习了,差点被蒙了,项目经理非说最小1.5。
回复
jingliwa
2006年12月19日 18:06:52
8楼
6楼兄弟有没有提供GB14561-2003 下载的地址?
回复
tfxf123
2006年12月19日 20:09:05
9楼
jingliwa朋友:我已经上传在163了,地址如下。
http://co.163.com/forum/content/1666_583492_1.htm
回复
lugangsijia_9
2006年12月21日 10:28:11
10楼
谢谢六楼兄弟,说得很详细。但不知带灭火器的柜式消火拴箱的壁厚是多少?也是1.2mm吗?
回复

相关推荐

APP内打开