领导让做个室外管网设计,整个小区下地全部掏空做车库,这样的话小区内的给排水管道全都要在车库上面敷设,车库覆土又不能满足管道埋深,怎么办? 管道是否可以敷设在地下一层车库内? 给水阀门井和排水检查井怎么做(貌似没办法做)?还是不做?

领导让做个室外管网设计,整个小区下地全部掏空做车库,这样的话小区内的给排水管道全都要在车库上面敷设,车库覆土又不能满足管道埋深,怎么办? 管道是否可以敷设在地下一层车库内? 给水阀门井和排水检查井怎么做(貌似没办法做)?还是不做?
免费打赏
lnq5752
2012年06月06日 16:23:44
2楼
兄弟,你问的这个问题真极时,
你的这个问题是现在很多,或者说城市中一半项目都要遇到的问题。

这种项目,如果甲方或者设计院没有统一的全盘考虑,那么将来外网是会很头疼的让人,
尤其是单体管道和外网的衔接的问题。单体如果只管单体出图,不统一考虑整个项目,那么将来可能污水在车库上走就覆土不够,或者说管道坡度走下去直到车库的顶板上了,下游的管道还如何走???

所以在做单体前就要把整个项目的给排水供热电气燃气等进行统一的规划方案设计,最起码甲方自己做到心中有数,尔后设计院要有整全观念,不能只考虑自己做哪个楼只管哪个楼,将来弄的污水都出不去。

关于这种项目,个人认为较好的几种处理方法:1.车库顶局部降板,满足排水要求。2.压力管和电气要走车库内吊顶或沿墙柱走。 压力管省去土建费用,一个让甲方更放心的就是便于检修,不用再做综合管沟了,费用省下几百万。电气走桥架,不用再在土里做沟绕来绕去的了,省了很多电缆,省去电缆沟,费用又下来了。
回复
lnq5752
2012年06月06日 16:25:56
3楼
做设计也要有责任感!
才能做好。
回复
lnq5752
2012年06月06日 16:31:24
4楼
比较悲剧的是,单体做设计的时候,排水排出管离车库顶板只有10公分,
这样,你车库顶板上覆土再厚,排水也是悲剧啊,10公分,0.003的坡度你才能30来米的管子,但是你的检查井还怎么去做?所以设计如果没有责任感,不负责任,什么问题都会出。
遇到太多的设计院,问他们的时候:“别的楼不是我设计的,不知道!”天!!!
回复
lxw19871128
2012年06月06日 16:48:02
5楼
他娘的,希望别遇到你说的这种情况吧!!!我刚看了下单体图纸,设计日期是2010.11,。我要疯了
回复
lxw19871128
2012年06月06日 17:15:11
6楼

如果车库顶覆土深度不够,那给水管道和排水管道(重力流)可不可以走地下一层车库内呢?
回复
lnq5752
2012年06月06日 17:17:41
7楼
当然可以的了,这就和你主楼地下室的给排水管道一样了噢 ,。但是要合理设计噢,最大200的排污铸铁管。可能要好几根然后走到车库边界外去做井。
回复
lxw19871128
2012年06月07日 09:46:07
8楼

没有所谓的车库外面,整个小区地下都是车库,那么那个排水检查井和给水阀门井如何解决
回复
lnq5752
2012年06月07日 14:07:59
9楼
为什么非要做井,
阀门可以做在地下室或者车库内都行。
排水管道直接接入市政,在地下室或车库内做检查口。
回复
lxw19871128
2012年06月08日 08:43:33
10楼

哦 明白了 谢谢啦
回复
lxw19871128
2012年06月08日 08:51:19
11楼

对啦 小区长230米 如果按坡度0.003的话 两边的高差要达到0.7米,想想办法最少高差也要0.3-0.5米吧,在地下一层车库敷设很难不是?车库还有喷淋,喷淋管道的高度暂时还不知道。
回复