【规范冲突】讨论照明和插座共用一回路的利弊
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年05月28日 15:43:19
只看楼主

详见JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范9.4.4和本条规范的条文说明,说可以照明和插座同回路《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB 50368—2005,自2006年3月1日起实施。本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。{强条} 想知道照明和插座共用一回路的利弊? 本人观点:照明和插座能共用一个回路。

详见JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范9.4.4和本条规范的条文说明,说可以照明和插座同回路《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB 50368—2005,自2006年3月1日起实施。本规范 全部条文为强制性条文,必须严格执行。
8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。{强条}

想知道照明和插座共用一回路的利弊?
本人观点:照明和插座能共用一个回路。
况且:应急双头灯施工也是做插座的 都接在照明回路上,卫生间排气扇插座也是接在照明灯具上的。

照明和插座能不能共用一回路?原因?.jpg

免费打赏
sunrise20
2012年05月28日 15:54:51
2楼
还有卫生间照明,带漏保。怎么做比较经济合理?
我觉得卫生间触电死人的例子太多了,照明灯具也是很可能会漏电的(例如接地故障时灯具外壳带电),条文说淋浴的时候要是这个时候灯具漏电 洗澡水撒在灯具上 人是有可能被电击的,
本人觉得JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范9.4.4的这个条文,虽然是行业标准不是GB,但是条文挺有道理的。虽然那本《住宅建筑规范》的条文是强条,但在他条文中找不到解释说明。
还有设计人员在执行规范JGJ和GB的时候应先考虑执行哪个 如果两个规范冲突,应怎么考虑?
回复
sdx034100428
2012年05月29日 08:36:42
3楼
住宅的储藏室照明和插座一般是一个回路
回复
leyu2003
2012年05月29日 10:59:24
4楼
哈哈 JGJ破规范~~~不冲突 那就照明回路设漏电。。插座还是插座回路。。
回复
sunrise20
2012年05月30日 11:51:40
5楼
想知道照明和插座共用一回路的利弊?
有没有人知道啊?
回复
xkf
2012年05月30日 12:52:11
6楼
本人观点:
1.当插座回路漏电跳闸时,照明同时停电,晚上的话不方便.
2.照明回路线径一般比插座回路线径用得小,同一回路的话断路器只能按小的选.
回复
tzchendong
2012年05月31日 09:52:11
7楼
规范叫你不要用一个回路你就不要用
回复
nanhu006
2012年05月31日 10:13:39
8楼
两个共用可以省钱,但在晚上处理故障时不方便。所以可以考虑除了卫生间照明和插座一路,其余的分开设。
回复
oxygen11
2012年05月31日 10:39:33
9楼
感谢楼主分享,抓紧时间学习知识,
回复
scdragon
2012年05月31日 10:47:52
10楼
就装修中来说的话能节约材料,如遇插座漏电跳闸的话灯也熄灭那就不方便了。
回复
红苹果
2012年05月31日 11:03:12
11楼
做设计的,应该以GB为准。。
住宅设计,照明、插座分回路设计,厨房、卫生间以及普插回路分开。。
回复

相关推荐