详见JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范9.4.4和本条规范的条文说明,说可以照明和插座同回路《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB 50368—2005,自2006年3月1日起实施。本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。{强条} 想知道照明和插座共用一回路的利弊? 本人观点:照明和插座能共用一个回路。
详见JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范9.4.4和本条规范的条文说明,说可以照明和插座同回路《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB 50368—2005,自2006年3月1日起实施。本规范
全部条文为强制性条文,必须严格执行。
8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。{强条}
想知道照明和插座共用一回路的利弊?
本人观点:照明和插座能共用一个回路。
况且:应急双头灯施工也是做插座的 都接在照明回路上,卫生间排气扇插座也是接在照明灯具上的。
12楼
虽然是这样,但是有些GB标准,没有条文解释,搞不明白它的理由,但是有的JGJ条文解释还是很清楚的,因为有可能我用别的方法做比GB更好,那还要按照GB来做吗,我觉得规范太死了,设计太灵活了。我觉得住宅照明和插座共用一路没有问题!
住宅卫生间内 我单独一路带漏电保护的接卫生间插座和照明。这样不挺好吗?
回复
13楼
照明还能漏电呢!而且卫生间照明回路的漏电是很危险的,如果卫生间照明回路没带漏电保护,漏电的时候洗澡水喷上去人是有可能触电的!再说了 现在卫生间按规范图集标准做好LEB的能有多少。我是觉得卫生间所有用电设备都要带漏保,但是如果要把照明和插座分路配电,比较不经济,照明和插座用一带漏保回路供电经济又安全!
回复
14楼
共用一回路的利弊
弊大于利,基本没有什么利
回复
15楼
路过,好好学习一下
回复
16楼
做设计的话,安装最严的规范来做,做施工的话,安装最省钱的来做!
回复
17楼
-------利只有一个:省钱!!!
既然知道会给住户带来不便,影响使用功能,规范为何还要将卫生间照明、插座回路合二为一???!!!
回复
18楼
支持以GB为准,其他的标准可以借鉴参考~~~~
回复
19楼
检修是小事,安全是大事~
回复
20楼
回复
21楼
怎么说呢.住宅建筑规范是2005年的,当时人们用淋浴房的少,灯具还是0类没备,(现在是工类没备了),一般都从灯头引线。浴霸在2.3米以上,比较安全,无需漏保。现在不同了,浴房内灯具太近,属于0区了,灯具与插座都是三根线,性质是一样的,又有局部等电位连接,能保证安全。我认为新的规范比较好。要与时俱进。
回复