某工程冷却塔位置低,在系统停止运行后管路的水流回冷却塔造成溢水事故 。那位有高招可以解决!

某工程冷却塔位置低,在系统停止运行后管路的水流回冷却塔造成溢水事故 。那位有高招可以解决!
免费打赏
jkoo
2006年11月24日 09:49:36
22楼
不同意七楼的观点,如果每天停机的话,关闭进出阀不是太麻烦了.
回复
jkoo
2006年11月24日 09:52:33
23楼
降低回水管位置也就是抬高冷却塔位置,这个好像已经行不通了,行得通的话,原来就这样做了.
回复
szw1608
2006年11月24日 10:38:34
24楼
我刚作的一个工程.在塔下加个水箱,大工程水池要很大这种方法不太好
回复
tiantiankuaile
2006年11月24日 10:39:25
25楼
加个电动阀和冷却塔水泵联动啊?
回复
skyamin
2006年11月24日 10:43:52
26楼
一般来说冷却塔都比系统高一点点吧
回复
gxw912
2006年11月24日 11:37:23
27楼
我现在做的工程冷却塔和水泵都在天面,就把冷却塔的基础做得很高,也加了止回阀。
回复
dsz111112
2006年11月24日 13:02:43
28楼
加止回阀的兄们
你门是不是把加在冷却水泵出水的立管 上面啊
回复
cuiqiuguang88
2006年11月24日 13:11:01
29楼
办法好解决,在冷却塔的进出水管道上面安装电磁阀,其电信号和水泵同步就可以了。方便实用。
回复
johnzy
2006年11月24日 13:47:22
30楼
止回阀不行,水塔回水 怎么办?可以加板换来解决,不过造价高点,电动阀加上其控制应该也是不便宜的
回复
johnzy
2006年11月24日 13:50:12
31楼
我认为装电动阀在水泵启动的瞬间会对阀门产生冲击,因为电动阀不能在瞬间全开,大家认为呢
回复