某工程冷却塔位置低,在系统停止运行后管路的水流回冷却塔造成溢水事故 。那位有高招可以解决!
某工程冷却塔位置低,在系统停止运行后管路的水流回冷却塔造成溢水事故 。那位有高招可以解决!
22楼
不同意七楼的观点,如果每天停机的话,关闭进出阀不是太麻烦了.
回复
23楼
降低回水管位置也就是抬高冷却塔位置,这个好像已经行不通了,行得通的话,原来就这样做了.
回复
24楼
我刚作的一个工程.在塔下加个水箱,大工程水池要很大这种方法不太好
回复
25楼
加个电动阀和冷却塔水泵联动啊?
回复
26楼
一般来说冷却塔都比系统高一点点吧
回复
27楼
我现在做的工程冷却塔和水泵都在天面,就把冷却塔的基础做得很高,也加了止回阀。
回复
28楼
加止回阀的兄们
你门是不是把加在冷却水泵出水的立管 上面啊
回复
29楼
办法好解决,在冷却塔的进出水管道上面安装电磁阀,其电信号和水泵同步就可以了。方便实用。
回复
30楼
止回阀不行,水塔回水 怎么办?可以加板换来解决,不过造价高点,电动阀加上其控制应该也是不便宜的
回复
31楼
我认为装电动阀在水泵启动的瞬间会对阀门产生冲击,因为电动阀不能在瞬间全开,大家认为呢
回复