冷却管的位置比冷却塔的出水段高出4.2米。怎么样才能才能防止水管里的水倒流
水中月亮08
2021年11月25日 21:30:08
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔在一层地面。 冷却泵在地下室。泵与塔间距80米水管n字形 。冷却水管最高点比水塔出水口高4.2米。有没有办法解决水管倒流溢水和塔台停机在启动时水管补水问题

冷却塔在一层地面。 冷却泵在地下室。泵与塔间距80米水管n字形 。冷却水管最高点比水塔出水口高4.2米。有没有办法解决水管倒流溢水和塔台停机在启动时水管补水问题

免费打赏
cof1631067484114
2021年11月26日 17:02:23
2楼

一、止回阀采用给排水常用的低阻力导流防止器;
二、冷却塔出水串接一个储水箱,水箱容积需满足停机后导流回塔的水量。

回复
maomaomelr
2022年02月24日 15:54:22
3楼

1.增加中间缓冲水箱!2.安装管道逆止阀门

回复
越学越迷糊
2022年05月27日 21:42:27
4楼
没设计冷却塔托盘的储水量吧,调低进水浮球阀的高度
回复
雨红了木棉
2022年05月28日 09:17:50
5楼

按所述,一劳永逸的解决方案是把冷却塔拆下,重新做冷却塔基础,基础高出冷却管中心线,再重新安装冷却塔