一水环热泵系统,空调区域为1~4层,冷却塔设置于3层屋面如下图, 系统停止运行后, 止回阀能止住冷却水倒流吗?
一水环热泵系统,空调区域为1~4层,冷却塔设置于3层屋面
如下图, 系统停止运行后, 止回阀能止住冷却水倒流吗?
2楼
水泵出水方向错了,这样和没有止回阀一样.
回复
3楼
而且不能保证水泵的运行稳定
回复
4楼
水泵方在机房不好吗?
回复
5楼
水环热泵一般用的是闭式冷却塔,看你的塔是开式的,止回阀没有问题。
回复
6楼
止回阀是没有问题,但是这设计确实不敢恭维。
回复
7楼
现在实际施工的项目采用开式冷却塔的很多,而且还不加板换
回复
8楼
现在实际施工的项目采用开式冷却塔的很多,而且还不加板换 ,等着找你吧!
楼主的图,这样就不漏水了
回复
9楼
估计整个系统能用个一两年,高消费啊!不过有钱也不能这样烧
回复