某工程冷却塔位置低,在系统停止运行后管路的水流回冷却塔造成溢水事故 。那位有高招可以解决!
某工程冷却塔位置低,在系统停止运行后管路的水流回冷却塔造成溢水事故 。那位有高招可以解决!
2楼
加止回阀或真空放气阀
回复
3楼
你想想止回阀的位置对吗 ? 这个都奖分
回复
4楼
这个问题是配管不合理造成,建议把回水管位置降低即可.
回复
5楼
冷却塔位置低于最高层,配管没有问题。水泵停止后最高层的水经回水管流回冷却塔。
加水流开关有什么问题没有
回复
6楼
我觉得没办法,除了抬高冷却塔。嘿嘿。不晓得阿有什么意见。
回复
7楼
系统停止运行了,阀门不关吗?关上进出阀门应该可以解决吧?
回复
8楼
我也觉得加个止回阀就可
回复
9楼
再好好想想能加止回阀吗?
加了止回阀冷却塔还能进水吗?
回复
10楼
我认为加一个快切阀即可,该快切阀可由水泵启停信号控制。
当水泵启动后给出一个开阀信号,快切阀打开,冷却塔进水正常运行;
当水泵停止(即系统停止运行)时给出一个闭阀信号,快切阀关闭,可防止管内水流入冷却塔。
回复
11楼
在冷却塔边上设一个水箱或在其下设一个水池就可以了。
可以与我QQ:251447540讨论。
回复