冷却塔位置低溢水怎么解决
zhantanmengzhongyou
2006年11月20日 09:15:42
只看楼主

某工程冷却塔位置低,在系统停止运行后管路的水流回冷却塔造成溢水事故 。那位有高招可以解决!

某工程冷却塔位置低,在系统停止运行后管路的水流回冷却塔造成溢水事故 。那位有高招可以解决!
免费打赏
hongbo2609
2006年11月23日 16:45:10
12楼
就应该加止回阀
回复
chineseli007
2006年11月23日 16:49:55
13楼

同意上面的,这个阀叫什么学名我不清楚,做过一个常压锅炉,锅炉的定压水箱比系统低,阀装在泵回水,有个连通管和泵的供水管相连,水泵开,阀自动开,水泵关,阀门就关,水不会从定压水箱跑掉。
回复
deathgod007
2006年11月23日 16:53:20
14楼

怎么不能进水了 ?
但冷却水管路一般比较大,止回阀你要多大的啊
我这边是1米的冷却水管,也是快做完了才发现这个问题,没办法只有改低,也只是管上端和冷却塔最低液面平而已,勉强能用
回复
feilang_003
2006年11月23日 17:12:23
15楼
冷却塔只在停机时水槽出水属正常现象如果确实需要解决的话可将浮球阀水位降低预留出停机后的落差水量
回复
a13152600172
2006年11月23日 18:43:22
16楼
干什么你们都不考虑安装电动阀.阀和水泵是联动启控制这样就可以了
回复
chenyanan1983
2006年11月23日 20:06:46
17楼
系统怎么会回来水那?泵的出水那头有止回阀的,你是不是系统太大?如果冷却塔低的话出水怎么会有水到泵里去那?
回复
yangfanxinping
2006年11月23日 23:03:33
18楼
这个问题的解决方法就是在冷却塔的进水总管上安装电动阀,并与水泵联锁控制!这是个常见的问题。
提出安装止回阀的朋友能不能把你们的安装位置说清楚,我还没碰到这个问题安装止回阀解决的!
回复
zhengshg1979
2006年11月24日 08:05:50
19楼
冷却塔比冷冻水泵(或冷水机组)还低吗?如果冷却塔高点的话,改改管路应该可以,一般冷却水都是单独的环路啊,只要高于冷水机组安装高度就可以了阿。不是用来空调的?
回复
zhantanmengzhongyou
2006年11月24日 08:33:33
20楼
呵呵 好热闹 电动阀和水泵联动是可以的不过 现在大家都不愿意投入! 还有什么低成本的方法没有
回复
jaywang_ll
2006年11月24日 09:34:10
21楼
如果管路的最高点和冷却塔的水盘高度差的不大,可以加深冷却塔的水盘。
回复