高层裙房的冷却塔的设置位置
abcdefgh1919
2014年06月09日 21:41:24
只看楼主

有一高层建筑 1~4层为商场 5~26层为宾馆 商场和宾馆都做了中央空调 制冷机房在地下室 现在商场和宾馆分别作冷却塔 请问冷却塔设置在哪 是在26层屋顶还是商场屋顶(商场比宾馆面积大很多,商场屋顶有一大片空地)还是宾馆屋顶商场屋顶分别设

有一高层建筑 1~4层为商场 5~26层为宾馆 商场和宾馆都做了中央空调 制冷机房在地下室 现在商场和宾馆分别作冷却塔 请问冷却塔设置在哪 是在26层屋顶还是商场屋顶(商场比宾馆面积大很多,商场屋顶有一大片空地)还是宾馆屋顶商场屋顶分别设
免费打赏
胡子渣
2014年06月10日 09:12:29
2楼
最好是都设置在裙房商业屋顶,毕竟冷冻机房在地下室的,如果设置在宾馆顶,则冷冻水泵的扬程就太高了!不合理。
回复
abcdefgh1919
2014年06月10日 10:15:53
3楼
江执兵 发表于 2014-6-10 09:12 最好是都设置在裙房商业屋顶,毕竟冷冻机房在地下室的,如果设置在宾馆顶,则冷冻水泵的扬程就太高了!不合 …非常感谢,学习了
回复
jinke654321
2014年06月10日 20:57:19
4楼
同意一楼的建议,很合理
回复
oyyishan
2014年06月20日 09:54:20
5楼
对水泵扬程没有没有太大的影响,无非多百来米管道沿程和局部损失,到是管材的投资于安装费差老多,放裙楼里主要要考虑噪音对周边的影响,没影响的话放裙楼顶好,从投资,运行成本,结构安全的都有好处
回复

相关推荐

APP内打开