冷却塔位置比冷却水管最高处低如何补救
zhengdong929
2008年04月12日 17:32:54
来自于中央空调
只看楼主

现在冷却塔的位置比冷却水管最高处要低2.2米,冷却水泵在地下室比冷却塔要高3.5米,如果这样的话最高处的冷却水管不能进去水,补进去的水会从冷却塔下面的水槽溢出,不知大家有何高招指教,在此谢过了。

现在冷却塔的位置比冷却水管最高处要低2.2米,冷却水泵在地下室比冷却塔要高3.5米,如果这样的话最高处的冷却水管不能进去水,补进去的水会从冷却塔下面的水槽溢出,不知大家有何高招指教,在此谢过了。
免费打赏
zhengdong929
2008年04月12日 17:39:34
2楼
如下办法不知可行否,请各位指教。
在最高处设置补水管,并且在冷却水管与冷却塔位置同一高度的地方设置止回阀,这样有两个补水地方,一个就是冷却塔水槽位置,一个就是冷却水管最高处,当系统停止运行时谁也不会溢出,不知这个方案能行否,这系统是冷却水泵抽回水,我现在担心的是止回阀能否闭严,系统会不会出现气堵情况,请高人赶快帮忙。
回复
caiyegui-1982
2008年04月12日 20:19:27
3楼
我做过的一个工程就遇到这种情况,在冷却塔出来设止回阀,过了止回阀做个闸阀,这个闸阀直接接自来水。

发现止回阀是不能完全闭严的,当过一段时间(一个星期左右)没开机的话就要人工补水。但这个补水的量就要把握好了,要不就象楼主说的那样会溢出来。
回复
acheng
2008年04月12日 22:47:44
4楼
冷却水泵在地下室比冷却塔要高3.5米?是开式系统?水泵吸水管路长吗?能吸上水吗?
回复
acheng
2008年04月12日 22:55:52
5楼
启动时如何引水,水泵吸入管加底阀,又增加了阻力,吸水高度就减少了
回复
zhengdong929
2008年04月13日 09:03:45
6楼
冷却塔与冷却水泵距离不是很远大约在30米左右,水泵扬程及流量没有问题。
若果按找三楼水的那样在冷却塔出水止回阀及闸阀,向系统那补水能否不进去,冷却水管两头封闭的,会不会有气体,造成补水进不去。补水量那就的手动控制了,因为自来水 压力大不关掉会一直补,水也就会从冷却塔水槽溢出,

若果按三楼说的在冷却塔出口出设置止回阀及闸阀,是否在冷却水管与冷却塔同一高度处设置更好一些,不知现在的止回阀止回效果如何,没做过试验
回复
zhengdong929
2008年04月13日 09:10:04
7楼
水泵流量为105
扬程为31米
功率为22KW
转速为2900
这种管道离心泵吸力如何
水泵为上海东方的
回复
eastmeng
2008年04月13日 13:13:58
8楼
不要装止回阀,我几年前也帮人处理过类似问题。

你在下面的冷却塔处装一台小流量水泵,还要在冷却水塔处装自来水浮球阀,在上面的机房内装一个小水箱。这样合计的价格也不高。冷却水塔水槽处还要装溢流管,以免小水泵坏掉。有条件当然,小水泵一用一备的好。
回复
eastmeng
2008年04月13日 13:31:00
9楼
再说清楚一点。上面这个方法是头痛医头的方法,但也能解决问题。溢流管处接至小水泵需要电动装置连动,水回到自来水箱里,不知道安装是否方便。

另外一个案例,用的是与冷却水泵同流量小扬程的水泵抽到机房新设的水箱,这个水箱可以小些,但需要冷却水泵与新增冷却塔处水泵连动,这就不需要考虑补水的问题了。直接在冷却塔处补水或在冷却水泵处补水都行,条件允许最好在冷却水塔和冷却水泵处都装补水管,但冷却水塔处必须装浮球阀和溢流管。
回复
zhengdong929
2008年04月15日 12:38:08
10楼
要是那样太复杂了,不知道冷却水泵不能能将冷却塔里的水吸过来,如果可以最简单的办法就是在上面加止回阀,不知道可行吗,现在就是在不好花钱或花最少的情况下把事情办好。
回复
zhengdong929
2008年04月17日 17:52:44
11楼
那位高人在指点一下吗
回复