冷却塔位置比冷却水管最高处低如何补救
zhengdong929
2008年04月12日 17:32:54
来自于中央空调
只看楼主

现在冷却塔的位置比冷却水管最高处要低2.2米,冷却水泵在地下室比冷却塔要高3.5米,如果这样的话最高处的冷却水管不能进去水,补进去的水会从冷却塔下面的水槽溢出,不知大家有何高招指教,在此谢过了。

现在冷却塔的位置比冷却水管最高处要低2.2米,冷却水泵在地下室比冷却塔要高3.5米,如果这样的话最高处的冷却水管不能进去水,补进去的水会从冷却塔下面的水槽溢出,不知大家有何高招指教,在此谢过了。
免费打赏
lhq54501015
2008年04月18日 09:11:08
12楼
在冷却塔出水管上加止回阀;
如果水槽水容量不够的话,建议加个蓄水池。
回复
xmgy
2008年04月18日 10:28:50
13楼
问题没看太明白,冷却水泵比冷却塔高3.5米,冷却水管最高处却只比冷却塔高2.2米?冷却水管是怎么接入冷却水泵的?
回复
zhengdong929
2008年04月19日 07:50:43
14楼
冷却水管出现了翻弯现象,就是有U型弯
回复
sxwyz
2008年04月20日 12:46:41
15楼
在冷却出水水平管加一管道泵,泵前加一止回阀即可。管道泵负责将冷却塔盘内水输送到高层水泵入口,止回阀负责在停运时不倒流,若冷却系统水路密闭好可不用止回阀。但管道泵选型要小扬程流量比高层水泵略大。
回复
190788666
2008年04月20日 18:49:18
16楼
请画个示意图,很难明白你的问题
回复
juneofjuly
2008年05月08日 11:58:16
17楼
在冷却塔的出水端加个逆子阀就行了,注:是冷却塔的出水端,越近越好.
QQ:66115314
回复

相关推荐

APP内打开