地下车库打了30的垫层,然后做了一层油毡防水。过了一个多月,最近一次暴雨导致车库积水。到浇砼时发现垫层空鼓,起拱 中空了有70-80高度 (局部,每处有一平米左右)
地下车库打了30的垫层,然后做了一层油毡防水。过了一个多月,最近一次暴雨导致车库积水。到浇砼时发现垫层空鼓,起拱 中空了有70-80高度 (局部,每处有一平米左右)
2楼
浇垫层前,土没夯实啊
不过话说,你们那垫层是30是MM还是30CM?
回复
3楼
地下水位升高引起,非垫层空鼓,空鼓处打眼水会喷出,降水没做好啊
回复
4楼
不做好降水,可能浇筑混凝土基础时导致混凝土上鼓开裂,注意啊
回复
5楼
应在地板中央做泄水孔吧,不知常用的做法是啥样的,找个老施工员请教请教吧
呵呵
回复
6楼
雨季后垫层下的土体下降 土体进一步密实 与垫层混凝土脱离导致垫层空鼓。这与雨前垫层土没有压实有关,还有垫层周边的土估计是松软的 雨水冲击导致垫层地不露出,从而引起垫层破裂
回复
7楼
垫层空鼓原因很多,比如说回填土的的密实度,回填土材料是否有生石灰,主要检查垫层以下材料,将空鼓垫层用切割机割开,查明原因后方可后续施工。
回复
8楼
地下水引起的。
水浸泡会降低垫层与混凝土基层的粘结,从而引起垫层脱落,起翘。
回复
9楼
大家说了半天总结归纳起来就两个原因,其一是回填土未达标;其二是防水有问题。我再补充一点,就是未考虑好地下水上浮压力的设计问题。
回复
10楼
浇捣垫层之前夯实不够,混合砂浆补补吧
回复
11楼
学习学习了 没有遇到过类似问题
回复