住宅地下车库的消防问题
netling
netling Lv.9
2006年11月16日 21:50:35
来自于防雷减灾
只看楼主

住宅的地下车库平时通风采用诱导风机,另外安装有排烟风机,在汽车库和自行车库的地方有防火卷帘门按照车库防火规范,II类以下的地下车库可不设火灾报警系统,也就是说150辆以下的地下车库不用设置火灾自动报警系统,那上面的地下车库(30辆车)的排烟风机和防火卷帘门的控制信号怎么给呢

住宅的地下车库平时通风采用诱导风机,另外安装有排烟风机,在汽车库和自行车库的地方有防火卷帘门
按照车库防火规范,II类以下的地下车库可不设火灾报警系统,也就是说150辆以下的地下车库不用设置火灾自动报警系统,那上面的地下车库(30辆车)的排烟风机和防火卷帘门的控制信号怎么给呢
免费打赏
1103b
2006年11月16日 22:58:44
2楼
消防卷帘上有自带的感烟探测器和感温探测器,警号等,卷帘控制箱可以控制消防卷帘的全降和半降。
至于那么小的系统的防排烟风机的控制,还真没做过。
回复
hhsscc
2006年11月17日 10:46:41
3楼

排防排烟风机的控制可否设在有人值班的地方。
回复
1103b
2006年11月17日 15:02:44
4楼
假如24小时有人值班,而且值班室可以直接观察到停车场内部的情况的话,估计是可以的;
至于是否可行,你还得找消防处帮你审图的人商量。因为最终的决定权在他们手上
回复
hwpboy
2006年11月19日 14:57:05
5楼
我经常做车库,只要做了喷淋我就做火灾自动报警,也就是超了十辆车,我就做,否则排烟风机的怎么联动啊 ,防火卷帘怎么控制啊,
回复
家辉
2006年11月20日 13:29:59
6楼
有需要联动的消防设备,火灾自动报警和联动控制系统就要做的,否则无法满足规范的自动控制要求
回复
lldmm
2006年11月20日 14:52:30
7楼

不设置探测器,其他的都设上,这样可以满足要求吗?因为前些天也做了一个类似的工程,审图和消防都通过了。
回复
netling
2006年11月20日 22:31:25
8楼
那还不如都上拉呢,也不差探测器这点钱
回复
hhsscc
2006年11月23日 08:48:47
9楼

有道理
回复
dabulaohu
2006年11月24日 09:38:24
10楼

现实就是这样!
回复
robbet11111@co163
2006年11月24日 19:44:37
11楼
做了喷淋不一定要做火灾自动报警,做了排烟风机一般就要做火灾自动报警及联动系统
回复

相关推荐