请教,我们新建的住宅小区,低压配电屏的零线排的电流,要比相线母线排电流大。零线达到800A,而每一相相线电流才不到700A。连电业局的老工人都不知道是为什么。是不是进线变压器其中一相相位接反了?
请教,我们新建的住宅小区,低压配电屏的零线排的电流,要比相线母线排电流大。零线达到800A,而每一相相线电流才不到700A。连电业局的老工人都不知道是为什么。是不是进线变压器其中一相相位接反了?
2楼
谐波
回复
3楼
测一下电压不就知道是不是反相的问题了
回复
4楼
零序谐波.
回复
5楼
谐波的知识不是太懂!关注中!
回复
6楼
估计是不平衡产生的吧
回复
7楼
谐波的可能性比较大,因为小区内肯定空调啊,微波炉,电磁炉啊等使用中会产生高次谐波,而谐波的危害大家都学习过了,容易导致脉冲尖峰,电压升高,功率消耗,电器设备误动作,包括导致N相电流的增大,而且可能会超过相电流
回复
8楼
谐波的可能性比较大.可查下相关资料.
回复
9楼
低压电网中由于三相负载不对称和非线性负载产生3次谐波电流,可导致零线电流达到相电流1倍甚至3倍,由于零线导线的截面通常选为相线的一半,这将导致零线严重过热,甚至引发火灾。同时由于变压器无零序磁通回路,零线电流将导致变压器产生很大的漏磁,严重干扰计算机显示器和其它电子设备的正常运行。解决的办法主要有零线滤波器或有源滤波器。
回复
10楼
经过N多日子的测量,是商场内的大量日光灯的电子镇流器产生的谐波。谢谢大家帮忙。
回复
11楼
支持
回复