仅一层防烟楼梯间加压送风问题探讨
nengxiewuqing
2012年05月24日 09:56:24
来自于通风排烟
只看楼主

有时候遇到仅有一层的防烟楼梯间加压送风譬如地下一层,大老远开个井老大的风管拉过来,总觉得别扭的,不知道直接在楼梯间外墙跟前设风井,直接整个大点的边墙风机加压送风这样可行不

有时候遇到仅有一层的防烟楼梯间加压送风譬如地下一层,大老远开个井老大的风管拉过来,总觉得别扭的,不知道直接在楼梯间外墙跟前设风井,直接整个大点的边墙风机加压送风这样可行不
免费打赏
baggio914
2012年05月31日 22:31:51
12楼

有一种东西叫窗井,呵呵!
回复
baggio914
2012年05月31日 22:34:38
13楼

一般情况下,楼梯间地上和地下分别为两个不同的防火分区,需要分别考虑,所以,地上的外窗不能给地下的楼梯间用
回复
cake_01
2012年06月01日 11:10:07
14楼

不能理解为地上的窗户就是给地上楼梯间用的?当条件合适的时候,地上的窗户看似地上,但却可为地下楼梯间的空间通风服务。

[ 本帖最后由 cake_01 于 2012-6-1 11:11 编辑 ]
回复
cake_01
2012年06月01日 11:16:19
15楼
楼主你能和建筑协商到挨着楼梯间有竖井了,看看能不能做到自然通风,通风截面积按2平米设计。
回复
mengxianfad
2012年06月01日 14:05:16
16楼
可以开窗井或者地下室送风机风机吊装
回复
ruiyi1114
2012年06月04日 10:35:04
17楼
新来的 进来旁听一下!