仅一层防烟楼梯间加压送风问题探讨
nengxiewuqing
2012年05月24日 09:56:24
来自于通风排烟
只看楼主

有时候遇到仅有一层的防烟楼梯间加压送风譬如地下一层,大老远开个井老大的风管拉过来,总觉得别扭的,不知道直接在楼梯间外墙跟前设风井,直接整个大点的边墙风机加压送风这样可行不

有时候遇到仅有一层的防烟楼梯间加压送风譬如地下一层,大老远开个井老大的风管拉过来,总觉得别扭的,不知道直接在楼梯间外墙跟前设风井,直接整个大点的边墙风机加压送风这样可行不
snail_yin
2012年05月24日 17:40:45
2楼
如果楼梯间有外墙,何不在外墙上开窗满足自然排烟条件,取消加压送风系统。
回复
wchyqj
2012年05月25日 09:54:05
3楼
地下一层楼梯在地下没法开窗啊
回复
junshaobaobao
2012年05月25日 14:23:46
4楼
地下一层或地下一二层可在防烟楼梯间对外开的防火门上开玻璃窗作为排烟窗。
回复
xiaoningxinxin
2012年05月26日 15:58:50
5楼
新手学习一下了
回复
cet5
2012年05月26日 18:46:50
6楼
在楼梯间的地上部分开窗可行不,那样就满足自然排了
回复
heiyazi67367
2012年05月27日 13:18:10
7楼
其实有些地方规范卡的比较松的 只有当地下只有一层的时候可不设置加压送风的
回复
nengxiewuqing
2012年05月28日 09:30:56
8楼
有的时候窗井没有,原因有很多吧,反正就是要做加压,所以就想到这个问题了
回复
shiyiqiu
2012年05月28日 14:35:24
9楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
八匹马
2012年05月29日 11:02:04
10楼
应该是这样的,地下一层防烟楼梯间可以利用其一层的窗户自然排烟,但是其前室一般都不能自然排烟,需要送风,就你说的,拉那么长的管道到风井
回复
ulfnsse
2012年05月31日 16:45:10
11楼
大哥,地下室与地上部分的楼梯间在建筑上防火防烟是有要求的。