【规范打架,郁闷】1.8米高的插座是否应采用安全插座?
tianshaoyi
tianshaoyi Lv.7
2012年05月17日 15:55:12
来自于防雷减灾
只看楼主

这个问题本来是一个简单问题,但当规范规定不一致时,往往使人不知所措。例如电气规范《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93第8.0.7条规定“住宅内插座,若安装高度距地1.8m及以上时,可采用一般型插座;低于1.8m时,应采用安全型插座。”电气规范《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条规定住宅“电源插座底边距地低于1.8m时,应选用安全型插座。”(注意:JGJ16-2008晚于下面GB50368-2005)无疑,这是电气专业最重要的规范,根据这些规范,1.8米高的住宅插座可以采用普通插座。可偏偏一些建筑规范,与此规定不一致,例如《住宅建筑规范》GB 50368—2005第8.5.5条规定:“住宅...安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。”而且本规范均为强条,按此标准,两个电气规范均违反了强条。最新的电气规范,例如刚开始实行的行业标准《住宅建筑电气设计规范》第8. 1. 3条既规定“住宅建筑常用设备电气装置的设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16 的有关规定。”第8.5.5条又规定“住宅建筑所有电源插座底边距地1. 8m 及以下时,应选用带安全门的产品。”制定规范的依据是什么?看不看其他规范,特别是本专业规范?你这个变了其他规范是否失效?因为你并未说明其他规范或标准同时废止,而是各说各话,让人怎么掌握?因为住宅建筑规范是强条,必须强制执行,但这种不同专业规范打架的情况,还是让人感到很郁闷。

2012年05月23日 23:31:10
22楼
楼主这个态度可不行啊!!!!

我认为楼主说的问题绝对不是矛盾,纠缠文字上的用词不严谨没什么意思!在外行眼里,专业人士竟然讨论这个会遭白眼的。


在楼主看来,1.7999999999999999999.........米应该采用安全插座没有问题,1.8米是否采用安全插座就有矛盾,,,哈哈,竟然纠缠这个,,告诉你,所有的规范都有效,都要遵守,不是遵守哪一个的问题,因此,从严,谁严格就遵守谁,1.8米就必须采用安全插座。

[ 本帖最后由 zhoushu8 于 2012-5-23 23:34 编辑 ]
回复
dgshyjm
2012年05月24日 08:07:27
23楼
新规范新要求,执行新标准寻找共点遵守执行
回复
nanhu006
2012年05月24日 09:04:50
24楼
学习顶贴。
回复
xuellright
2012年05月24日 09:21:00
25楼
应该采用安全插座,现在生产的插座哪一个是不安全插座,采用安全插座问题不就解决了。
回复
xishou1990
2012年05月24日 09:54:36
26楼
按最高最严最新执行。
回复
xishou1990
2012年05月24日 09:56:09
27楼
所有的规范都有效,都要遵守,不是遵守哪一个的问题,因此,从严,谁严格就遵守谁,1.8米就必须采用安全插座。

回复
yy1267701
2012年05月24日 10:40:11
28楼
没有矛盾。都是在小于等于1.8M,选用安全型插座。
回复
qwsazx3
2012年05月24日 10:41:13
29楼
就用安全插座,郁闷解除
回复
mqli2004
2012年05月24日 18:04:50
30楼
规范打架时按严格的执行。
回复
betterzqp
2012年05月25日 10:45:53
31楼
规范很多,但是设计行业有一个通用的规则——从严原则。你为什么要按最低要求来设计呢?这本来就是个错误。不同的规范使用的范围不同,一般行规比国标会严格些或具体些,也有特殊情况。什么叫矛盾?!假如前一个规范规定1.8米必须使用普通型,后一个规范规定1.8米必须使用安全型这才是矛盾。
回复

相关推荐

APP内打开