【规范打架,郁闷】1.8米高的插座是否应采用安全插座?
tianshaoyi
tianshaoyi Lv.7
2012年05月17日 15:55:12
来自于防雷减灾
只看楼主

这个问题本来是一个简单问题,但当规范规定不一致时,往往使人不知所措。例如电气规范《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93第8.0.7条规定“住宅内插座,若安装高度距地1.8m及以上时,可采用一般型插座;低于1.8m时,应采用安全型插座。”电气规范《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条规定住宅“电源插座底边距地低于1.8m时,应选用安全型插座。”(注意:JGJ16-2008晚于下面GB50368-2005)无疑,这是电气专业最重要的规范,根据这些规范,1.8米高的住宅插座可以采用普通插座。可偏偏一些建筑规范,与此规定不一致,例如《住宅建筑规范》GB 50368—2005第8.5.5条规定:“住宅...安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。”而且本规范均为强条,按此标准,两个电气规范均违反了强条。最新的电气规范,例如刚开始实行的行业标准《住宅建筑电气设计规范》第8. 1. 3条既规定“住宅建筑常用设备电气装置的设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16 的有关规定。”第8.5.5条又规定“住宅建筑所有电源插座底边距地1. 8m 及以下时,应选用带安全门的产品。”制定规范的依据是什么?看不看其他规范,特别是本专业规范?你这个变了其他规范是否失效?因为你并未说明其他规范或标准同时废止,而是各说各话,让人怎么掌握?因为住宅建筑规范是强条,必须强制执行,但这种不同专业规范打架的情况,还是让人感到很郁闷。

2012年05月25日 10:58:02
32楼
规范有明确规定,为什么不安按规范做,如果违反,说明之前根本没认真看。做设计最重要的就是严谨认真,再说还有校审定三层把关,强条都看不出来,该罚。
回复
szjsecom
2012年05月28日 17:13:36
33楼
电气作业感觉是越严谨越好,当然成本在可调控范围内! 视频防雷器方面的资料哪个有?
回复
wangyan80
2012年05月28日 20:05:40
34楼
优先执行GB,再GB/T,最后JGJ。有强条先强条。
回复
tianshaoyi
2012年05月30日 18:37:39
35楼
大家讲的我都同意,我又何尝不知道:从严原则,服从高一级原则,服从当地规定原则......我是说一字不差的“拷贝”新规范原文(也许是一个疏忽),《民规》刚生效就出现这样的问题,该不该说规范有矛盾?如果不能说有矛盾,那我当然无语啦。我的用意在于:编写新规范应该注意自己本身违反不违反强条,以免给别人带来麻烦!如果自己就违反强条那还叫什么“规范”。
回复
tianshaoyi
2012年05月30日 18:42:04
36楼

很好,这条应该记住!谢谢!
回复
tianshaoyi
2012年06月04日 17:01:29
37楼
《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242 - 2011于2 0 1 2 年4 月1 日开始执行,是一个很新的规范,其中第8.5.5条规定“ 住宅建筑所有电源插座底边距地1. 8m 及以下时,应选用带安全门的产品。”
朋友,如果你今天的住宅设计在说明里拷贝了这一条,一定以为新规范没错吧?
你错了,如果我审图我会认为你违反了《通用用电设备配电设计规范》GB 50055 - 2011,该规范于2 0 1 2 年6 月1 日开始执行。其中第8.0.5条规定“在住宅和儿童专用活动场所应采用带保护门的插座。”
请问,你有什么感觉,这是楼主感觉郁闷的原因,你呢?
回复
qsy0
2012年06月12日 11:41:08
38楼

感觉你的审图意见有道理。
回复
tianshaoyi
2012年06月29日 18:31:37
39楼
不幸的是,又一个新规范《住宅设计规范》GB50096-2011今年(2012)8月1日开始实施,第8.7.4条,还是强条,指出:“套内安装在1.80m及以下的插座均应采用安全型插座”!!!就是说1.80m以上的可以不采用安全性的。
回复
liay2009
2015年12月01日 16:49:46
40楼
按最高最严最新执行。
回复

相关推荐