正常与应急照明合二为一的系统,变更求助!!!
wangjiguang6688
2006年11月10日 11:52:23
来自于照明工程
只看楼主

我为房地产开发企业的工程现场电气负责人,现在我公司开发的22层高层住宅楼,设计院把公共区域正常与应急照明设计为合二为一的系统,双电源供电,以保证正常失电时起用应急电源保证照明要求。现在有以下问题须解决:1、灯具由双连开关控制,正常照明时由人工手动控制,消防应急时自动切换至常闭,强制点亮!问题:正常时手动控制灯使用不方便(公共区域),采用声光控延时自熄式,规范不允许消防应急照明使用自熄式开关控制。怎么办?

我为房地产开发企业的工程现场电气负责人,现在我公司开发的22层高层住宅楼,设计院把公共区域正常与应急照明设计为合二为一的系统,双电源供电,以保证正常失电时起用应急电源保证照明要求。现在有以下问题须解决:
1、灯具由双连开关控制,正常照明时由人工手动控制,消防应急时自动切换至常闭,强制点亮!问题:正常时手动控制灯使用不方便(公共区域),采用声光控延时自熄式,规范不允许消防应急照明使用自熄式开关控制。怎么办?
2、单层公共区域面积较大,使用灯具多,如果都采用两用型灯造价比较高,如何解决????

请高手指教如何改才能使本系统使用方便造价又低??
谢谢!!!!
免费打赏
zzhspeed
2006年11月15日 18:01:02
42楼
这个配电箱应该是专门的应急箱吧,每层应该还有一个正常照明箱供室内才是,没错吧。
回复
zzhspeed
2006年11月15日 18:09:19
43楼
你还要看他,消防控制室是否取到每一路供电干线的带电情况没有。
如果2、3、4层的正常照明箱配电干线掉电,能够把信号反馈到消防控制室,再由消防控制室强起234层的应急照明,这样就可以。
如果他没有这样一套反馈系统,那么对不起,属于设计错误。
回复
wangjiguang6688
2006年11月15日 20:22:11
44楼


这个配电箱是公共区域照明电源箱。合二为一的系统吗!当然也是应急箱了!

每一层还都有一个层配电箱,提供本楼一梯十户的正常用电!!箱内有消防联动线路,发生火灾时断掉户内电源。
回复
wuxianchuangyi
2006年11月16日 00:08:23
45楼
公共区域到底有多大?
41楼的图比较直观。楼主不要总提合二为一 把系统图贴上来仔细看看
满足消防负荷等级后没有必要再带蓄电池,这是浪费。疏散指示灯带上就行了。
回复
wangjiguang6688
2006年11月16日 12:24:10
46楼
地下室面积比较大,需要26盏灯,其它层大约十几盏灯!

看来最好的变更方法是:选取几个灯用双控开关控制消防强起做应急照明。其它用声光控制做正常照明。灯具不带蓄电池。线路不变。
如下图:
回复
wangjiguang6688
2006年11月16日 12:26:18
47楼
地下室面积比较大,需要26盏灯,其它层大约十几盏灯!

看来最好的变更方法是:选取几个灯用双控开关控制消防强起做应急照明。其它用声光控制做正常照明。灯具不带蓄电池。线路不变。
如下图:
回复
zzhspeed
2006年11月16日 14:10:25
48楼
这样做的话,正常照明停电,将会一片漆黑。
回复
zzhspeed
2006年11月16日 14:11:32
49楼
楼主把整个箱子的系统图都拿出来吧,连个断路器都看不到呢
回复
wangjiguang6688
2006年11月16日 18:23:05
50楼



那当然了!!电都停了能不黑吗!哈哈......(双电源供电的!又有疏散指示灯,没问题吧??)
我这里没电子版的,只能自己画,又没安CAD只好用画图工具!!!
多等等吧!谢谢了!
回复
lin_min
2006年11月16日 23:08:36
51楼
OK,这样做没问题
回复

相关推荐

APP内打开