我为房地产开发企业的工程现场电气负责人,现在我公司开发的22层高层住宅楼,设计院把公共区域正常与应急照明设计为合二为一的系统,双电源供电,以保证正常失电时起用应急电源保证照明要求。现在有以下问题须解决:1、灯具由双连开关控制,正常照明时由人工手动控制,消防应急时自动切换至常闭,强制点亮!问题:正常时手动控制灯使用不方便(公共区域),采用声光控延时自熄式,规范不允许消防应急照明使用自熄式开关控制。怎么办?
我为房地产开发企业的工程现场电气负责人,现在我公司开发的22层高层住宅楼,设计院把公共区域正常与应急照明设计为合二为一的系统,双电源供电,以保证正常失电时起用应急电源保证照明要求。现在有以下问题须解决:
1、灯具由双连开关控制,正常照明时由人工手动控制,消防应急时自动切换至常闭,强制点亮!问题:正常时手动控制灯使用不方便(公共区域),采用声光控延时自熄式,规范不允许消防应急照明使用自熄式开关控制。怎么办?
2、单层公共区域面积较大,使用灯具多,如果都采用两用型灯造价比较高,如何解决????
请高手指教如何改才能使本系统使用方便造价又低??
谢谢!!!!
32楼
实施工程建设强制性标准监督规定
中华人民共和国建设部令
第81号
《实施工程建设强制性标准监督规定》已于2000年8月21日经第27次部常务会议通过,现予以发布,自发布之日起施行。
二○○○年八月二十五日
实施工程建设强制性标准监督规定
第十五条 任何单位和个人对违反工程建设强制性标准的行为有权向建设行政主管部门或者有关部门检举、控告、投诉。
第十七条 勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计的,责令改正,并处以10万元以上30万元以下的罚款。有前款行为,造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。
回复
33楼
他那个应急照明线可能就是强起线吧,是从同一个回路出来的,只不过前面的继电器触点没有标出来。不是一个回路的话……会不会有可能发生相间短路。
浮充线单独走,好像不少人说这样不行,争议在哪里。
回复
34楼
其实有话好商量嘛,设计院不同意改我猜主要原因可能是:他已经不知道该怎么改了,改不好还要担责任;还有改动起来太麻烦增加工作量。
楼主不妨请设计院简单出份修改通知:“根据甲方要求,现将应急照明所用双控开关改为带消防触点的节能自熄开关”就OK了,其他接线什么的完全一样也不用提,然后回来你们想怎么接都是自己的事,他就管不着了。
回复
35楼
是同一个回路!!!就是一个火线在配电箱内变成3根,一应急、一正常照明、一浮充线!!
回复
36楼
拿出高规质问去吧 别在这里发帖了
检举、控告、投诉都是你的权利。
回复
37楼
什么呀?不太懂......
回复
38楼
同意7楼观点,
1.规范允许使用节能自熄开关控制应急灯,
2.挑出10~15%的灯作为应急灯,采用节能自熄开关控制,并采取应急时强起的措施。(注意电梯厅内不能采用节能自熄开关控制)
3.剩余的灯作为一般照明, 用节能自熄开关控制.
回复
39楼
同意楼上观点。不过应急灯的数量不要那么少。
问一下楼主,你那个双切是装在哪里的,如果是装在层总箱(供本层所有正常照明和应急照明),倒还没有问题。
但如果双切后面带的只有蓄电池灯,那么他还这样设计就绝对是错误的。因为正常照明停电后,蓄电池灯无法启动。
回复
40楼
除非他通过消防控制室取到停电信号,然后利用消防强起触点自动点亮灯具。
回复
41楼
设计为分层的!!如下图:
回复