我为房地产开发企业的工程现场电气负责人,现在我公司开发的22层高层住宅楼,设计院把公共区域正常与应急照明设计为合二为一的系统,双电源供电,以保证正常失电时起用应急电源保证照明要求。现在有以下问题须解决:1、灯具由双连开关控制,正常照明时由人工手动控制,消防应急时自动切换至常闭,强制点亮!问题:正常时手动控制灯使用不方便(公共区域),采用声光控延时自熄式,规范不允许消防应急照明使用自熄式开关控制。怎么办?
我为房地产开发企业的工程现场电气负责人,现在我公司开发的22层高层住宅楼,设计院把公共区域正常与应急照明设计为合二为一的系统,双电源供电,以保证正常失电时起用应急电源保证照明要求。现在有以下问题须解决:
1、灯具由双连开关控制,正常照明时由人工手动控制,消防应急时自动切换至常闭,强制点亮!问题:正常时手动控制灯使用不方便(公共区域),采用声光控延时自熄式,规范不允许消防应急照明使用自熄式开关控制。怎么办?
2、单层公共区域面积较大,使用灯具多,如果都采用两用型灯造价比较高,如何解决????
请高手指教如何改才能使本系统使用方便造价又低??
谢谢!!!!
22楼
我认为是那样的!只要火灾把应急灯烧不坏,在应急时间内它是亮的!!!
回复
23楼
关于拉闸强起的问题,供配电的版主刚给我一个帖子,里面有许多高人的评论,你自己看一下
http://co.163.com/forum/content/225_180917_1.htm
回复
24楼
谢谢仁兄上面的连接!
好多呀!!!看不完!!
还是比较混乱!!!
应急照明的目的是什么???目的是不是发生火灾时必须让人能看见逃生的路吗?
满足这一点不就行了吗??
什么联动?什么强起?
目的就一个,达到就行!!
系统越简单越好!!
越省钱越好!!
我认为........!!
回复
25楼
解铃还需系铃人,谁画的图谁来解决。
回复
26楼
设计院只认为他画的图是最好的!!
就是不改!!!不给出变更!!
浪费!不符合节能设计规范.
回复
27楼
设计院设计的!
回复
28楼
楼主的意思,主要就是想用节能自熄开关是吧
刚才有人告诉我,市场上已经出现了带消防应急功能的节能自熄开关,但厂家很少,用得人也很少,所以必须选用他的产品才行。听说鸿雁有,具体是哪个鸿雁我就不清楚了。
回复
29楼
带有消防触点的延时节能开关,采用的延时开关其原理要求开关内部带一小型继电器,带有两对触点,一常开一常闭,要求互锁。平时利用常闭触点(带延时功能)点亮灯具,火灾时利用其常开触点点亮灯具。
回复
30楼
实在不行自己做一个,在普通开关旁边装一个小继电器,到处有卖大概10块钱一个。
如图所示:直接用虚线框里的部分代替双控开关即可。
不过注意,开关需要进一根零线。电压继电器是220V交流线圈,触点额定电流要比负载电流大,一般0.5A即可。
回复
31楼
投诉 不行就起诉 正常照明与应急照明在一个双电源切换后面 看你上出传的图好像线路敷设也在一起?
明显违反强制性标准!
回复