正常与应急照明合二为一的系统,变更求助!!!
wangjiguang6688
2006年11月10日 11:52:23
来自于照明工程
只看楼主

我为房地产开发企业的工程现场电气负责人,现在我公司开发的22层高层住宅楼,设计院把公共区域正常与应急照明设计为合二为一的系统,双电源供电,以保证正常失电时起用应急电源保证照明要求。现在有以下问题须解决:1、灯具由双连开关控制,正常照明时由人工手动控制,消防应急时自动切换至常闭,强制点亮!问题:正常时手动控制灯使用不方便(公共区域),采用声光控延时自熄式,规范不允许消防应急照明使用自熄式开关控制。怎么办?

我为房地产开发企业的工程现场电气负责人,现在我公司开发的22层高层住宅楼,设计院把公共区域正常与应急照明设计为合二为一的系统,双电源供电,以保证正常失电时起用应急电源保证照明要求。现在有以下问题须解决:
1、灯具由双连开关控制,正常照明时由人工手动控制,消防应急时自动切换至常闭,强制点亮!问题:正常时手动控制灯使用不方便(公共区域),采用声光控延时自熄式,规范不允许消防应急照明使用自熄式开关控制。怎么办?
2、单层公共区域面积较大,使用灯具多,如果都采用两用型灯造价比较高,如何解决????

请高手指教如何改才能使本系统使用方便造价又低??
谢谢!!!!
免费打赏
zzhspeed
2006年11月17日 11:00:23
52楼

你还没明白我的意思……应急照明的作用就是,电停了还要主动照亮,如果一片漆黑了那还不叫设计失误叫什么。
停电的时候非应急灯全灭,应急灯却因为有双电源无法自动电亮,不就一片漆黑了?
你不是也看过那篇“应急照明中应注意的问题”那篇论文了么,说的不正是这个嘛~~~
回复
wangjiguang6688
2006年11月17日 13:25:41
53楼



是呀!
加上蓄电池才能都停电时,还有亮的.(疏散灯及层显灯上有蓄电池)
回复
zzhspeed
2006年11月17日 20:16:30
54楼
…………I FL U
要停电都停,要来电都来,那双电源不成摆设了么?那还要什么第二路备用电源啊。
说的就是第一路掉电,第二路有电的情况嘛~~~
回复
xwl-0103
2006年11月17日 21:12:07
55楼
可以把一部分正常灯具换成,带蓄电池的应急照明灯具,不过要多进一根相线,在平时给蓄电池充电,我们平时做的时候都是4根线,带PE线的
回复
zhoushi20062006
2006年11月18日 22:26:49
56楼
如果双控开关在正常照明位置时,正常用电无电时,消防电送到双控开关又有何用?
回复
tely-007
2006年11月19日 02:12:19
57楼
呵呵,蓄电池灯本身就有点麻烦了,再加上个双电源。。。更麻烦。
回复
quxuchao
2006年11月19日 20:52:04
58楼
高手好多阿


学到了好多东西

谢谢
回复
wangjiguang6688
2006年11月20日 14:10:49
59楼
简单的说一下原理:
正常状态下公共照明是由正常供电线路供电(备用未用),当正常供电线路由于某种原因不能供电时起用备用供电线路(此时非两路供电线路没电)公共照明由备用线路供电。前面这一过程是由“双电源互投装置”动作以保证公共区域照明。
当起用备用线路又发生火灾时,此时消防强起才动作,以保证火灾疏散照明需要。此时下图为
回复
wangjiguang6688
2006年11月20日 14:13:27
60楼
简单的说一下原理:
2008年10月29日 13:12:42
61楼
上这儿看看 http://www.chjunda.com/
回复

相关推荐

APP内打开