该工程一、二、三层为商场,面积12000平,地下一层为车库,车位数为60辆,请教该车库是否设好在探测器
该工程一、二、三层为商场,面积12000平,地下一层为车库,车位数为60辆,请教该车库是否设好在探测器
2楼
没太多好想的。装啊。除非你是自行车库,不是汽车库就不用装了
回复
3楼
9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
车库的防火分类表 3.0.1
类别 数量 名称 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
汽车库 >300辆 151~300辆 51~150辆 ≤50辆
修车库 >15车位 6~15车位 3~5车位 ≤2车位
停车场 >400辆 251~400辆 101~250辆 ≤100辆
回复
4楼
该车库为 Ⅲ类车库,我见有些同仁Ⅲ类车库就没设火灾探测器
在此请教
回复
5楼
该车库为Ⅲ类车库,我见同仁这类车库没设火灾探测器
建方又能省就省,在此请教到底设不设
回复
6楼
Ⅲ类车库汽规是没让设啊,与我回答的没有矛盾,但也要参考建规与高规,如果那车库符合建规与高规中的条列就要设了。
回复
7楼
呵呵,这个还真没注意过,如果是高层的地下室,我想应该逃不了设的吧(不好意思,身边没规范,说不准。。。)
回复
8楼
建议质询哈当地消防部门先
回复