我厂有1480KW高压电机反时限动作电流为184安。动作跳闸时只有C相电流升高其余2相电流正常!到184安电流持续3分钟跳闸,最高电流为248安,检查电机绝缘1300吸收比1.5。未找到跳闸原因因生产需要过1小时开车现已开车5天电流正常。请专家帮忙分析下跳闸原因。
我厂有1480KW高压电机反时限动作电流为184安。动作跳闸时只有C相电流升高其余2相电流正常!到184安电流持续3分钟跳闸,最高电流为248安,检查电机绝缘1300吸收比1.5。未找到跳闸原因因生产需要过1小时开车现已开车5天电流正常。请专家帮忙分析下跳闸原因。
22楼
很有可能是二次回路有问题!
回复
23楼
帖子没有描述清楚继电器的监察情况,C相继电器动作,而其余两相电流没有变,你是通过什么途径知道的,你那里有在线录波功能吗?我个人认为,电机绝缘良好,线路完好,主回路没有问题,电流互感器如果匝间短路不可能引起外部输出电流的增大,互感器的温度会升高而最终烧毁。帖主通过检查,电流互感器没问题,继电器也没有问题。我建议你,首先确认工艺负荷是否过载,再次要紧一下电流回路的端子。
回复
24楼
有道理!
回复
25楼
大家注意,是反时限过电流,只要保护定值计算正确,动作时限符合继电器的电流时间特性曲线,就应当认为保护设置正确,这是反时限保护的特点!
回复
26楼
分析:三相电机不可能一相电流增大,其他二相不变!没有回路。
如果增大的一相接地,因中压系统的中性点是高阻接地,接地电流大不了哪去,且接地电流会使零序保护动作,不会过流动作了,零序还没动作!零序保护动作灵敏度远高于过流,因零序保护的电流一般不会超10A,通常设置在5A左右!
回复
27楼
查过程:1、检查历史曲线图,电流于18时33分22秒开始升高,于18时35分11秒达到184A反时限动作过流值持续至18时36分45秒。C相最高电流228,A\B相正常(A相165A)(B相164A)电机电压6000V功率1480KW,后台机时F650.
回复
28楼
关注该贴 学习
回复
29楼
F650是不是GE的综保啊?
回复
30楼
是GE综保!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
31楼
可能存在问题:
1、保护装置:可能装置C相采样回路出现问题,建议重新效验检查保护装置。
2、C相CT存在匝间短路,可以作CT伏安特性试验、变比试验。
回复