【求助】高压电机C相电流升高引起反时限动作跳车!
wubian330
wubian330 Lv.2
2012年05月14日 11:00:24
来自于继电保护
只看楼主

我厂有1480KW高压电机反时限动作电流为184安。动作跳闸时只有C相电流升高其余2相电流正常!到184安电流持续3分钟跳闸,最高电流为248安,检查电机绝缘1300吸收比1.5。未找到跳闸原因因生产需要过1小时开车现已开车5天电流正常。请专家帮忙分析下跳闸原因。

我厂有1480KW高压电机反时限动作电流为184安。动作跳闸时只有C相电流升高其余2相电流正常!到184安电流持续3分钟跳闸,最高电流为248安,检查电机绝缘1300吸收比1.5。未找到跳闸原因因生产需要过1小时开车现已开车5天电流正常。请专家帮忙分析下跳闸原因。
免费打赏
long87951104
2012年05月15日 18:29:41
12楼
应该是绝缘问题
回复
luosidao1234
2012年05月15日 18:54:45
13楼
高压电机 电压有多高???
回复
奥贝蒂
2012年05月15日 19:20:46
14楼
回复
zhangsd2015
2012年05月15日 21:25:25
15楼
反时限延时3分钟,这么长啊,要真有故障,电机早烧了吧!
回复
bridegrom
2012年05月15日 22:48:32
16楼
呵呵,学习一下
回复
wuzimin2012
2012年05月15日 23:16:03
17楼
还是在检查一下 既然跳闸肯定有原因的
回复
dujianhua2008
2012年05月16日 08:12:54
18楼
我认为是二次回路故障造成,一次有问题的话另外两相不可能电流正常。最好把电压数值也提供过来。
回复
zhouweide
2012年05月16日 09:08:16
19楼
11111111111111111111111111111111111
回复
zhuyong8417
2012年05月16日 14:15:44
20楼
是要好好查查原因,不然会出大故障的,还有时间是不是3秒啊,3分钟也太长了吧!